|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.05.2016, 13:08 | #1 |
Member
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Дистанционное управление
Интересует вопрос, при каких случаях происходит автоматический переход от дистанционного управления к местному в стандартной программе управления вентиляцией?
|
05.05.2016, 13:20 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дистанционное управление
При загрузке программы в контроллер.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.05.2016, 13:54 | #3 |
Member
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Дистанционное управление
У нас происходит переход от дистанционного к местному каким то не понятным образом, есть пиксель к нему через езернет подключен Трим 5.. в начале думал что из-за того, что производили манипуляции с пикселем ( меняли уставки, шарились по меню) потом возникли мысли что это может быть связано с тем что у нас 24 В от которых питается трим и пиксель проложены рядом с переменкой, и возникают наводки эдс, которые создают помехи в витой паре, которые могут через трим передаваться пикселю и ему это не нравится... пока больше вариантов не было..
|
05.05.2016, 14:00 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дистанционное управление
Цитата:
Помеха должна сформировать правильный запрос на отключение дистанционного режима и корректно посчитать его CRC Думаю, дело в программе Трима. Где-то битик не туда улетает, или не вовремя. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.05.2016, 14:27 | #5 |
Member
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
а вот тут тоже как то мало вероятно, ибо в связи с всеобъемлющей лени решил не добавлять переменные по одной, а просто скопировал карту памяти из проекта, и если номера тегов не меняются при создании новых проектов в конструкторе, то ошибки быть не может.. ибо бит участвующий в смене дистанционного и местного управления не участвует...
остается понять, что вы имеете ввиду под "не вовремя"?? |
05.05.2016, 14:32 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дистанционное управление
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.05.2016, 12:22 | #7 |
Member
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Дистанционное управление
Был сегодня на объекте, переключения происходят после запуска частотников, пока их нету или сиситема стоит в ожидании все норм, как только происходит запуск частотников пару секунд работает потом переходит в местное...
|
06.05.2016, 12:55 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дистанционное управление
Цитата:
Это нужно для того, чтобы понять источник переключения. Внешний он по отношению к контроллеру или внутренний. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.06.2016, 07:04 | #9 |
Member
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Дистанционное управление
поставил счетчик, бит от переменной не возникает, т.е. счетчик не срабатывает, но переключение происходит.. заметил такую особенность что если перевести контроллер в режим дистанционного управления до подключения к нему трима( благо трим грузится дольше чем пиксель) то в момент подключения трима к пикселю, последний переходит в местное управление.. так что напрашивается вывод что проблема все же в наводках которые сбрасывают связь и при повторном подключении происходит переход опять на местное управление..
ЗЫ: После обновлений трима и перезаливки программы из нового лоджикса проблема с исчезающей уставкой не исчезает.. жду мнения эксперта по этому вопросу.. |
14.06.2016, 12:29 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дистанционное управление
Цитата:
Второй вариант - "усталость" eeprom, которую почти добила частая запись. В этом случае единица может самопроизвольно переключиться в ноль (стекает заряд через повреждённый диэлектрик ячейки eeprom). Но это от трима уже никак не зависит. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.06.2016, 12:56 | #11 | |
Member
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Дистанционное управление
Цитата:
|
|
14.06.2016, 13:19 | #12 |
Member
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Дистанционное управление
вот тестовый проект которым проверялся переход... мож я не догоняю..
|
14.06.2016, 23:27 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дистанционное управление
Нужны оба проекта.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.06.2016, 06:33 | #14 |
Member
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Дистанционное управление
|
15.06.2016, 16:45 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дистанционное управление
У вас самый свежий SMLogix и софт в панели? Ваш проект какой-то весь перекошенный в СМАрте у меня.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.06.2016, 19:25 | #16 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дистанционное управление
Цитата:
Дело точно не в помехах. Пока, такие новости |
|
16.06.2016, 07:31 | #17 |
Member
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Дистанционное управление
Попробуйте это, тот проект был сделан на бета версии, этот поект перекомпилирован под новым лоджиком
|
16.06.2016, 07:39 | #18 | |
Member
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Дистанционное управление
Цитата:
|
|
16.06.2016, 15:17 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дистанционное управление
Цитата:
Проблема должна уйти. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|