По умолчанию Крашится проект (решено)

Столкнулся с хожей проблемой, но на версии 3.32. Предварительно крашей и ничего подобного не было. Просто сохранил и закрыл проект, далее при любой попытке запуска проект моргает и закрывается. Проект прилагаю.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.06.2021 в 15:58
Own_Owl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 15:02   #2
Own_Owl
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Крашится проект

Работал в двух проектах одновременно. Попытался открыть SMArt во втором проекте, это не получилось, сохранил, закрыл первый проект, у второго все еще не открывался SMArt. Перезапустил второй проект и все запустилось. Первый проект перестал запускаться вообще. На секунду моргает и закрывается.
Проект прилагаю.
Own_Owl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 15:15   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Крашится проект

Цитата:
Сообщение от Own_Owl Посмотреть сообщение
Столкнулся с хожей проблемой, но на версии 3.32. Предварительно крашей и ничего подобного не было. Просто сохранил и закрыл проект, далее при любой попытке запуска проект моргает и закрывается. Проект прилагаю.
Ваш проект без проблем открывается крайней 3.33 версией.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 15:38   #4
Own_Owl
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Крашится проект

Прошу прошения. Не та версия проекта. Эта не запускается.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.06.2021 в 17:34 Причина: Проблема решена, файлы удалил
Own_Owl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 15:48   #5
Own_Owl
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Крашится проект

А также вопрос, почему у меня нет возможности удалить верхний проект из вложений ? Не могли бы вы это сделать, если такая возможность имеется.
Own_Owl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 15:58   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Крашится проект

Цитата:
Сообщение от Own_Owl Посмотреть сообщение
А также вопрос, почему у меня нет возможности удалить верхний проект из вложений ? Не могли бы вы это сделать, если такая возможность имеется.
Ну вы поменьше создавайте дублей тем Удалил.

PS. Котик тоже норм открывается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 16:48   #7
Own_Owl
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Крашится проект

Прошу прощения.

По проекту: да, запускается, но все экраны, которые были в 3.32 удалились
Own_Owl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 17:12   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Крашится проект

Цитата:
Сообщение от Own_Owl Посмотреть сообщение
Прошу прощения.

По проекту: да, запускается, но все экраны, которые были в 3.32 удалились
Замените расширение bk0 в psl и откройте этот проект.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 17:21   #9
Own_Owl
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Крашится проект (решено)

Помогло. Большое спасибо. Прошу прощения за свою неопытность. Все же не понимаю, чем мог быть вызван этот баг на 3.32


Добавлено через 2 минуты


И хотелось бы удалить и последнее вложение, если это возможно. Спасибо.
Own_Owl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 17:34   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Крашится проект (решено)

Цитата:
Сообщение от Own_Owl Посмотреть сообщение
Все же не понимаю, чем мог быть вызван этот баг на 3.32
Это разбираться надо. С учётом, что 3.32 закончил свой жизненный цикл, в этом нет никакого практического смысла.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024