03.06.2021, 12:41 | #1 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ротация 1+1+1
Подскажите пожалуйста нет ли у кого готового варианта на ротацию 1+1+1 с контролем аварии устройств. Т.е. если 1 устройство в аварии, его исключаем из работы и переходим на схему 1+1, если в аварии два устройства - молотим последним оставшимся. Что-то вроде макроса из конструктора по насосам, но на 3 устройства, а не на 2 (моточасы не важны). В идеале с импульсом переключения.
Дискретная система управления на 15 устройств это же не про меня? |
04.06.2021, 10:41 | #3 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ротация 1+1+1
непонятен период переключений. на вход U подаю 3, на вход num - 1. моточасы по нулям, t по нулям (пробовал ставить не нули)). в какой момент времени произойдет смена активного устройства? |
04.06.2021, 11:55 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Ротация 1+1+1
Этот макрос не является системой регулирования. Это исполнительная система, она делает ровно то, что вы ей скажете. Сказали включить один насос, она его включит, обеспечив контроль аварии и резервирование. Схема у вас 1N+2, как я понимаю? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.06.2021, 11:58 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Ротация 1+1+1
NUM - число используемых выходов вообще U - сколько использовать прямо сейчас |
04.06.2021, 12:37 | #6 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ротация 1+1+1
Вот я на U шлю единицу. Макрос включает устройство номер 3 (num=3). Если подать 0 на U а потом 1 - то макрос опять же включит третье устройство. Чтобы включилось другое устройство нужно прибавлять значения на вход моточасов (хотя мне это и не нужно) - иначе никак? в смысле если на входах моточасов будут нули - то будет вечно работать только 1 устройство из 3? Добавлено через 58 секунд |
04.06.2021, 12:54 | #8 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ротация 1+1+1
Всем спасибо. Буду с моточасами колдовать)
|
04.06.2021, 13:01 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Ротация 1+1+1
Это входы весовых коэффициентов, если говорить по научному. А уж моточасы там или что - дело десятое, от задачи зависит. Счётчики тактируйте по изменениям секунд в часах. Или, лучше, минут - так вы их гарантированно никогда не переполните. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ротация испарителей | mi3ch | Готовые решения | 14 | 16.06.2023 11:25 |
Макрос Ротация насосов | Konstantin.m | Вопросы о программировании | 17 | 15.06.2023 13:01 |
запуск и ротация нескольких насосов | Max2114 | Вопросы о программировании | 35 | 19.02.2021 11:46 |
Ротация насосов | alekseydav | Вопросы о программировании | 4 | 15.04.2020 13:11 |
Ротация из 4х устройств + работа одновременно нескольких при внешних условиях. Как? | Shogun | Вопросы о программировании | 22 | 31.01.2017 11:09 |