Старый 31.10.2017, 19:37   #1
NewUser
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Аналоговые входы AIN0-AIN4 Pixel использовать как универсальный для 0 10V?

Pixel 25 11-00 имеет 4 "температурных" входа и 1 универсальный 0-10В. У меня в проекте 2 датчика 0-10В. Можно ли использовать, например, AIN4 как 0-10В с помощью макроса Sensor_v2.2m(lite) без делителя напряжения?
NewUser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 20:04   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговые входы AIN0-AIN4 Pixel использовать как универсальный для 0 10V?

Цитата:
Сообщение от NewUser Посмотреть сообщение
Pixel 25 11-00 имеет 4 "температурных" входа и 1 универсальный 0-10В. У меня в проекте 2 датчика 0-10В.
5 температурных.


Цитата:
Сообщение от NewUser Посмотреть сообщение
Можно ли использовать
Нельзя.

Температурные входы потому и температурные, что предназначены для термосопротивлений.

А вход 0..10В потому и 0..10В, что он для 0..10В предназначен. Или для 4..20мА.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024