Cтолкнулись с проблемой с датчиками температуры Regin Pt1000.
Контроллеры выдают неверные показания температур (наружного воздуха, в канале притока, обратной воды и т.п.).
Для примера несколько датчиков температуры наружного воздуха, стоящие в одном месте, на разных контроллерах выдают разные значения. Причем это похоже не сдвиг, а именно зависимость (замеряли температуру приточного воздуха в канале при разных уставках). Отклонения показаний от измеренных температур от 1 до 3 градусов.
Для примера один из контроллеров 2511-02-0 (S/№401272).
Также на несколько установках стоит, по сути, 2 датчика температуры друг за другом (Regin PT1000 перед увлажнителем и Siemens QFM2120 Ni1000 после увлажнителя) и их показали тоже разнятся, собственно из за этого и обратили внимание на эту ситуацию.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Temporal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 13:05   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 и датчики Regin PT-1000

Странно, но я не нашел класса точности на эти датчики. Если его нет - значит всё хорошо.
А если поменять подключения датчиков к контроллерам местами, показания остаются на контроллерах, или изменяются в соответствии с датчиками?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 13:13   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 и датчики Regin PT-1000

Цитата:
Сообщение от Temporal Посмотреть сообщение
Добрый день!
Cтолкнулись с проблемой с датчиками температуры Regin Pt1000.
Контроллеры выдают неверные показания температур (наружного воздуха, в канале притока, обратной воды и т.п.).
Для примера несколько датчиков температуры наружного воздуха, стоящие в одном месте, на разных контроллерах выдают разные значения. Причем это похоже не сдвиг, а именно зависимость (замеряли температуру приточного воздуха в канале при разных уставках). Отклонения показаний от измеренных температур от 1 до 3 градусов.
Для примера один из контроллеров 2511-02-0 (S/№401272).
Также на несколько установках стоит, по сути, 2 датчика температуры друг за другом (Regin PT1000 перед увлажнителем и Siemens QFM2120 Ni1000 после увлажнителя) и их показали тоже разнятся, собственно из за этого и обратили внимание на эту ситуацию.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Для двупроводной схемы это нормально. Плюс-минус полградуса/градус даёт сам датчик, ещё минимум полградуса теряется на проводах и на 0.3 градуса имеет право ошибиться контроллер.

Устраните разбег в меню "Коррекция датчиков" и спите спокойно


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024