Post Описание Modbus-переменных

Где можно найти описание modbus-переменных, которые создаются в проекте?
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 13:37   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Modbus-переменных

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Где можно найти описание modbus-переменных, которые создаются в проекте?
обычно они лежат в голове у пограмиста


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 13:46   #3
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Modbus-переменных

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
обычно они лежат в голове у пограмиста
Ну, я ж конкретно про Конструктор ИТП - они там автоматически создаются. Собственно, в голову программисту и пытаюсь залезть )
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 13:51   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Modbus-переменных

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Ну, я ж конкретно про Конструктор ИТП - они там автоматически создаются. Собственно, в голову программисту и пытаюсь залезть )
так они же куда-то прицеплены, вот и надо смотреть куда


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 13:56   #5
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Modbus-переменных

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
так они же куда-то прицеплены, вот и надо смотреть куда
Если б всё было тривиально, я б не спрашивал. Но там в большинстве случаев побитовая кодировка информации, которая уходит корнями вглубь макросов
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.04.2020, 14:27   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Modbus-переменных

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Где можно найти описание modbus-переменных, которые создаются в проекте?
Пока недокументировано. Статусы устройств аналогичны таковым в Конструктора вентиляции, можно посмотреть в его описаниях.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 07:12   #7
artur
Member
 
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Modbus-переменных

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пока недокументировано. Статусы устройств аналогичны таковым в Конструктора вентиляции, можно посмотреть в его описаниях.
А коды аварий, отключений и пр. где можно глянуть, для скады, и когда появится описание переменных в инструкции?
Это можно как-то ускорить))))
artur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 10:49   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Modbus-переменных

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Если б всё было тривиально, я б не спрашивал. Но там в большинстве случаев побитовая кодировка информации, которая уходит корнями вглубь макросов
Цитата:
А коды аварий, отключений и пр. где можно глянуть, для скады, и когда появится описание переменных в инструкции?
Можно зайти в макрос и оттуда извлечь расшифровку.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 17:52   #9
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Modbus-переменных

Кое-что переделывал для себя (выделено желтым)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2021, 17:59   #10
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание Modbus-переменных

Странно, в экселе не крепится.
Вложения
Тип файла: rar Статусы и аварии.rar (14.3 Кбайт, 67 просмотров)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024