Добрый день
Столкнулся с такой проблемой:
Контроллер смонтирован в щит (работает в режиме slave)
Обратил внимание, что мигает индикатор аварии
(Высокое напряжение MR)
Связь по Modbus rtu c контроллером есть (читаю модбас карту)
Но нет связи с контроллером через SMlogix. Контроллер вообще не видится
Через сервисное меню сверялся - адрес и скорость совпадают с настройками программы

Собственно задача стоит загрузить в пиксель другую программу

Кто нибудь с похожей ситуацией сталкивался? Что можно сделать?
LevF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 18:35   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel . Проблема с загрузкой проекта

Цитата:
Сообщение от LevF Посмотреть сообщение
Добрый день
Столкнулся с такой проблемой:
Контроллер смонтирован в щит (работает в режиме slave)
Обратил внимание, что мигает индикатор аварии
(Высокое напряжение MR)
Связь по Modbus rtu c контроллером есть (читаю модбас карту)
Но нет связи с контроллером через SMlogix. Контроллер вообще не видится
Через сервисное меню сверялся - адрес и скорость совпадают с настройками программы

Собственно задача стоит загрузить в пиксель другую программу

Кто нибудь с похожей ситуацией сталкивался? Что можно сделать?
В лоджике в настройках связи правильный порт для связи указан?

В проекте правильные адрес и скорость указаны?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2017, 01:35   #3
LevF
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Проблема найдена
Все в Лоджике выставлял правильно. Почему то программа не хочет работать с этим преобразователем (кстати не дешевым):
https://bolid.ru/production/orion/in...usb-rs485.html
Проблема повторилась на 2х компьютерах

Однако с китайским преобразователем за 50р все работает. Нормально сработало с таким:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...308.4.2.x7KWrA

Болидовский преобразователь работает с другими программами. Проверял

Последний раз редактировалось Arsie, 03.07.2017 в 10:58
LevF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2017, 01:51   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel . Проблема с загрузкой проекта

Цитата:
Сообщение от LevF Посмотреть сообщение
Почему то программа не хочет работать с этим преобразователем (кстати не дешевым)
Ничего удивительного. У Болида несколько своеобразное представление о том, как должен работать RS 485


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024