Коллеги, доброго времени суток.
Не получается залить проект в контроллер.

Исходная информация:
Для связи с контроллреом используется USB-COM переходник. Тест связи с контроллером проходит, вижу версию ядра контроллера
Операционная система WinXP+SP3
Access 2003 (11.5614.8172)
SMConstructor 1.21 (сборка 3)
Контроллер SMH2010:00
Версия ядра 2.244.0000
SMLogix версия 3.25.0100

Для загрузки проекта в контроллер выполняю:
1. Готовлю проект в SMConstructor
2. Сохраняю
3. Вызываю SMLogix
4. Открываю подготовленный проект в SMLogix
5. Жму кнопку "Загрузка проекта в контроллер и старт (F7)"
6. Начинается процесс занесения информации в контроллер, затем выскакивает сообщение "Компоновка. Ошибка в сервере. Ошибка создания базы данных SMConfig"

Логи SMLogix и SM_Server прилагаются.
Вложения
Тип файла: txt logix.log.txt (455 байт, 38 просмотров)
Тип файла: txt sm_server.log.txt (225 байт, 25 просмотров)


__________________
Владимир
kryna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 11:45   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с загрузкой проекта в контроллер

Цитата:
Сообщение от kryna Посмотреть сообщение
Коллеги, доброго времени суток.
Не получается залить проект в контроллер.

Исходная информация:
Для связи с контроллреом используется USB-COM переходник. Тест связи с контроллером проходит, вижу версию ядра контроллера
Операционная система WinXP+SP3
Access 2003 (11.5614.8172)
SMConstructor 1.21 (сборка 3)
Контроллер SMH2010:00
Версия ядра 2.244.0000
SMLogix версия 3.25.0100

Для загрузки проекта в контроллер выполняю:
1. Готовлю проект в SMConstructor
2. Сохраняю
3. Вызываю SMLogix
4. Открываю подготовленный проект в SMLogix
5. Жму кнопку "Загрузка проекта в контроллер и старт (F7)"
6. Начинается процесс занесения информации в контроллер, затем выскакивает сообщение "Компоновка. Ошибка в сервере. Ошибка создания базы данных SMConfig"

Логи SMLogix и SM_Server прилагаются.
Вам поможет одна из двух вещей:

1) Установить SMLogix последней версии

2) Установить флеш-плеер в браузере Internet Explorer


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 17:25   #3
kryna
Новичок
 
Регистрация: Jan 2014
Адрес: Russia, Omsk town
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с загрузкой проекта в контроллер

Добрый день.
Я понимаю, что отнимаю Ваше время, но подскажите чем может помочь флеш-плеер?
И еще- хоть немного приоткройте завесу- чего у нас не работает?
Последнюю версию SMLogix скачаю и сипробую.

С уважением,
Владимир


__________________
Владимир
kryna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 17:27   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с загрузкой проекта в контроллер

Цитата:
Сообщение от kryna Посмотреть сообщение
Добрый день.
Я понимаю, что отнимаю Ваше время, но подскажите чем может помочь флеш-плеер?
И еще- хоть немного приоткройте завесу- чего у нас не работает?
Последнюю версию SMLogix скачаю и сипробую.
Флеш плеер, установленный в IE устранит концептуальные баги, допущенные фирмой Microsoft в операционной системе Windows.

Последняя версия Лоджика обойдёт эти баги.

Вы вольны поступить любым способом, но я бы рекомендовал сразу оба - так вернее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 19:32   #5
kryna
Новичок
 
Регистрация: Jan 2014
Адрес: Russia, Omsk town
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с загрузкой проекта в контроллер

Огромное спасибо.
После установки последнего лоджика (0115) проект в контроллер залился, лампочки замигали.

С уважением,
Владимир


__________________
Владимир
kryna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 18:31   #6
mich_vk
Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с загрузкой проекта в контроллер

Имеется такая же точно проблема.
Лоджик последний 27.468.
Эксплорер 11, флеш только что обновили. Перезагрузили и переставили всё раз 100. Есть еще рецепты?
виндовс 7 home edition. Может еще какой есть бубен?

ЗЫ: в системе файлы psl не регистрируются как лоджиковские, остаются пустыми белыми квадратиками.

ЗЫЫ: файерволов/антивирусов на первый взгляд не обнаружено.
mich_vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 18:41   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема с загрузкой проекта в контроллер

Цитата:
Сообщение от mich_vk Посмотреть сообщение
Имеется такая же точно проблема.
Лоджик последний 27.468.
Эксплорер 11, флеш только что обновили. Перезагрузили и переставили всё раз 100. Есть еще рецепты?
виндовс 7 home edition. Может еще какой есть бубен?

ЗЫ: в системе файлы psl не регистрируются как лоджиковские, остаются пустыми белыми квадратиками.

ЗЫЫ: файерволов/антивирусов на первый взгляд не обнаружено.
Устанавливали от имени администратора?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 18:50   #8
mich_vk
Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с загрузкой проекта в контроллер

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Устанавливали от имени администратора?
Именно!
mich_vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 18:51   #9
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема с загрузкой проекта в контроллер

Сложно что-то порекомендовать конструктивное, кроме переустановки ОС. Даже не могу предположить, почему такая ситуация. Видимо, в реестре не прописывается. Можно попытаться установить и прописать руками.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 19:07   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с загрузкой проекта в контроллер

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Устанавливали от имени администратора?
А запускаете? Что-то было с ограничением права записи на системный диск. До загрузки вообще дело еще не дошло.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 19:55   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с загрузкой проекта в контроллер

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А запускаете? Что-то было с ограничением права записи на системный диск. До загрузки вообще дело еще не дошло.
Связи с файлами не прописываются, это значит только одно: windows installer отработал с ошибкой. Почему - Микрософт его знает. Может антивирус помешал, может ещё что.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024