|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.09.2019, 18:07 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Использование AI в режиме DI
Подскажите пожалуйста( в инструкции не нашел), если источник питания модуля 24АС, то на AI в конфигурации DI нужно подать 24АС от источника питания, чтобы была "1"?
|
10.09.2019, 18:14 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Достаточно замкнуть gnd входа на вход.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
13.09.2019, 18:05 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Добрый день.
Ещё вопрос по теме: Модуль FMR1010, часть AIN в режиме DIN. В проекте все входы отображаются как AIN и имеют тип real. Так и должно быть? Или я что-то "недоконфигурировал"? |
13.09.2019, 18:29 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Все правильно, тип всегда real, меняется только отображаемое значение.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
31.10.2019, 14:14 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Так как же всё-таки подключать AI в режиме DI?
__________________ RTFM |
31.10.2019, 15:09 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
И так и так работает. Безопаснее на землю - паразитных токов меньше всяких.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.10.2019, 16:36 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.11.2019, 16:58 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Как выяснилось, в моём случае работает только на землю.
__________________ RTFM |
06.11.2019, 17:54 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
В самой последней прошивке? И как вы 24В подавали?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.11.2019, 18:18 | #11 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
А я ж откуда знаю какая у вас последняя? Та, которая в 238 конфигураторе, установленном в августе. Питание АС, сигнал на DI тоже АС, AI в режиме DI: -V БП на общий, +V на AI. И они не то чтоб совсем не работают, просто в такой конфигурации живут своей жизнью: хочу покажу сигнал, хочу - нет. Если DI отключить работают нормально.
__________________ RTFM |
07.11.2019, 12:12 | #12 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
07.11.2019, 22:11 | #13 | ||
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Цитата:
Цитата:
Дело в том, что вчера я не упомянул, т.к мне это казалось неважным, что в шкафу 2 FMR, подключенных каскадом. В прошлый раз на втором модуле в каскаде я только посмотрел, что AI ведут себя так же и дальше занимался только первым. К сегодняшнему дню монтажники перебрали схему, теперь AI в режиме DI замыкается на общий. К первому FMR теперь претензий нет, если даже сбои бывают, я их не заметил. А вот со вторым происходят совсем интересные вещи. Своей жизнью у него теперь живут и DI. Причём не сами входы, они работают нормально: светодиоды светятся постоянно и в режиме отладки (если сконфигурировать этот FMR как одиночный) никаких исчезновений сигнала нет. А вот при включении FMR каскадом, при отладке постоянные провалы сигналов DI второго FMR. С AI второго модуля ещё интересней: время от времени сигналы появляются теперь там где их быть не должно. Я так понимаю какая-то хрень со связью по системной шине? P.S. Версия прошивки 1.1.0065 __________________ RTFM Последний раз редактировалось New, 07.11.2019 в 22:13 Причина: дополнение |
||
10.11.2019, 11:58 | #14 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
__________________ RTFM |
11.11.2019, 11:27 | #15 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
11.11.2019, 11:44 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Цитата:
Подключал как описано в РЭ: СОМ2 базового FMR соединял тремя проводами с COM1 дополнительного, адрес дополнительного 0. Длина соединительного кабеля около полуметра. PS. С выходами при этом проблем не наблюдалось, ни с дискретными, ни с аналоговыми. __________________ RTFM |
|
11.11.2019, 17:09 | #17 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Нет идей, что бы это могло быть?
__________________ RTFM |
11.11.2019, 17:24 | #18 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Идей с ваших слов может быть много, поэтому и хотел видео посмотреть, оно бы сузило круг. Я правильно понял, что и в конфигураторе проблема наблюдалась и в лоджике? Снимите по возможности.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.11.2019, 17:45 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Например? Можно будет часть отсечь с помощью тех действий и наблюдений, которые я предпринимал в связи с этой проблемой.
Цитата:
__________________ RTFM |
|
11.11.2019, 18:01 | #20 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Например, проверка достоверности ваших слов, может вы детали какие-то не заметили, проверка конфигурации, прошивок, софта ФМР, проверка на помехи(откинуть все, проверить на столе и т.д.), гадать на кофейной гуще можно очень долго.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.11.2019, 18:21 | #21 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Ну а смысл мне выдумывать?Это может быть, даже, возможно не столько не заметил, сколько не посчитал что-либо важным. Поэтому и пишу: спрашивайте всё что нужно для решения.Конфигурацию я вроде отправил, номер прошивки тоже (специально перепроверил: 1.1.0065), софт: где и что смотреть?Если поможет: сейчас эти же модули работают в этом же шкафу (только связь по modbus) без проблем. Причём ситуация по помехам стала в любом случае хуже: работают частотники, до этого даже питание на них не подавалось.
Ещё. Модули пробовал менять местами - разницы нет. __________________ RTFM |
21.11.2019, 20:58 | #22 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Видео из другого шкафа: Конфигурация 1021 и 3022 каскадом
Раздельная конфигурация для 3022 Вводные данные всё те же: питание переменка, DI переменка. __________________ RTFM |
22.11.2019, 01:33 | #23 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 22.11.2019 в 02:09 |
|
22.11.2019, 02:34 | #24 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
СОМ1 был подключен к SMH4 с программой тестирования клавиатуры. На втором модуле то же самое и будет. Просто обновлял ПО с 64 на 65 и забыл разъем на место поставить.
__________________ RTFM |
22.11.2019, 11:12 | #25 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Цитата:
Первый тест: Я бы хотел посмотреть видео с отключенным ком1 и подключенным питанием. Еще, как вариант, поменять модули местами(т.е. собрать каскад, чтобы второй модуль считался первым, физически менять не нужно). Второй тест: Также проверьте, если сделать проект для SMH4 с экспортированной картой, вытащить на поляну переменные, загрузить проект и подключиться по отладке, по modbus тоже самое будет? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
22.11.2019, 11:58 | #26 | |||
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ RTFM |
|||
22.11.2019, 12:16 | #27 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Цитата:
Откиньте все от модуля и протестируйте с помощью перемычек срабатывание DI. Несколько штук закоротите и смотрите, проявится ли ваш эффект. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
22.11.2019, 12:44 | #28 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
А кто ж его знает. На объекте больше 100 шкафов, постоянка есть только в 3 из них. Так что мне нужен вариант с питанием и сигналом DI именно с переменкой.А смысл? Во-первых, вопросы не к входам, а к шине передачи данных, при раздельной конфигурации модулей проблемы то нет. Во-вторых, чем так уж отличаются перемычки от переключателей на двери?
__________________ RTFM |
22.11.2019, 22:35 | #29 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
24.11.2019, 16:52 | #30 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Использование AI в режиме DI
На объект мне попасть не удалось, но зато мне домой два FMR-3022 привезли. Сегодня с ними поэкспериментировал. Сбои на системной шине проявляются при использовании DI в режиме AC. Тип питания самих модулей при этом не имеет значения.
питание АС, входы АС питание DC, входы AC AC, AC, Logix __________________ RTFM |