Столкнулся на объекте со следующей проблемой, два исполнительных механизма, а именно насосы, работают от постоянного тока. Возникла необходимость плавно изменять производительность насосов. В результате разработал девайс которому скармливаем напряжение из аналогового выхода, на выходе имеем полноценный шим работающий на частоте 300 герц. Вопрос - есть у кого нибудь необходимость в таком девайсе?

Черновик так сказать
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_20191118_095118.jpg
Просмотров: 106
Размер:  493.7 Кбайт  

Последний раз редактировалось Arsie, 18.11.2019 в 14:11
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 14:12   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 12 663
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 190 раз(а) в 183 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шим регулятор для управления нагрузкой с питанием от постоянного тока

Цитата
Сообщение от getzgt Посмотреть сообщение
на выходе имеем полноценный шим работающий на частоте 300 герц
Щётки не горят? Ресурсные испытания проводились?


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 15:04   #3
getzgt
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шим регулятор для управления нагрузкой с питанием от постоянного тока

В течении 4х месяцев, перед тем как установить на объект, от этого девайса работал коллекторный мотор от вентилятора отопителя салона автомобиля, предварительно был произведён визуальный осмотр щеточного узла, после четырёх месяцев был повторно вскрыт - ровным счётом ничего не изменилось
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 15:16   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 12 663
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 190 раз(а) в 183 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шим регулятор для управления нагрузкой с питанием от постоянного тока

Цитата
Сообщение от getzgt Посмотреть сообщение
В течении 4х месяцев, перед тем как установить на объект, от этого девайса работал коллекторный мотор от вентилятора отопителя салона автомобиля, предварительно был произведён визуальный осмотр щеточного узла, после четырёх месяцев был повторно вскрыт - ровным счётом ничего не изменилось
На какой скорости работал? Вентиляторы отопителя очень живучие, иначе никак, т.к. часть машин ради замены этого вентилятора чуть ли не пополам болгаркой пилить нужно)

Щётки также нужно мерять штангелем, т.к. износ на 0.5 мм за 4 месяца - это критически большой износ. А износ 0.05 мм - вполне допустимый. Оба варианта простым осмотром не выявить. С якорем ещё всё запущеннее.

Из опыта, щётки на шуруповёртах с ШИМ ходят гораздо меньше, чем на дрелях постоянной скорости.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 15:30   #5
getzgt
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шим регулятор для управления нагрузкой с питанием от постоянного тока

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На какой скорости работал? Вентиляторы отопителя очень живучие, иначе никак, т.к. часть машин ради замены этого вентилятора чуть ли не пополам болгаркой пилить нужно)

Щётки также нужно мерять штангелем, т.к. износ на 0.5 мм за 4 месяца - это критически большой износ. А износ 0.05 мм - вполне допустимый. Оба варианта простым осмотром не выявить. С якорем ещё всё запущеннее.

Из опыта, щётки на шуруповёртах с ШИМ ходят гораздо меньше, чем на дрелях постоянной скорости.
Разгон и полная остановка... Следов износа, даже инструментальным способом выявлено не было. Если смутила частота модулирования - выбрана исключительно под полевики, которые на момент изготовления этого контроллера были под руками. Регулятор построен на базе 12го пика, поэтому никто не мешает частоту и поднять
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 15:55   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 12 663
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 190 раз(а) в 183 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шим регулятор для управления нагрузкой с питанием от постоянного тока

Цитата
Сообщение от getzgt Посмотреть сообщение
Разгон и полная остановка... Следов износа, даже инструментальным способом выявлено не было. Если смутила частота модулирования - выбрана исключительно под полевики, которые на момент изготовления этого контроллера были под руками. Регулятор построен на базе 12го пика, поэтому никто не мешает частоту и поднять
А почему на пике, а не на 555 таймере?


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 16:00   #7
getzgt
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шим регулятор для управления нагрузкой с питанием от постоянного тока

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А почему на пике, а не на 555 таймере?
Мне так проще и удобнее... Вообще для этих целей лучше подошёл бы tl494 нежели три пятерочки
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 16:48   #8
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 193
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Шим регулятор для управления нагрузкой с питанием от постоянного тока

Нужно диод поставить на выход и лаком все пролить, клеммных колодок не хватает. Контроллер нормально себя ведет в условиях промышленных ЭМИ?
Нет развязки пика и силовых ключей. Топология печатной платы вызывает вопросы.

Последний раз редактировалось RomanIst, 18.11.2019 в 17:16
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 21:13   #9
getzgt
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шим регулятор для управления нагрузкой с питанием от постоянного тока

Цитата
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Нужно диод поставить на выход и лаком все пролить, клеммных колодок не хватает. Контроллер нормально себя ведет в условиях промышленных ЭМИ?
Нет развязки пика и силовых ключей. Топология печатной платы вызывает вопросы.
Вы меня простите конечно, но я не собираюсь топологию и прочее обсуждать! Нет развязки говорите? Ну ну...
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SMH2G для управления Pixel vano_e_84@mail.ru SMConstructor (вентиляция) 8 20.09.2019 15:03
Адрес MODBUS для управления ПЧ с PIXEL? HWAK SMConstructor (вентиляция) 1 26.11.2015 20:54
PID, PI, PD, P регулятор, ШИМ (PWM) Arsie Библиотека макросов 0 06.08.2014 12:01
Литиевые батарейки Arsie Библиотека 0 21.08.2013 14:24
Использование USB-хаба Varnak Вопросы о SMH-2G(i) 8 01.03.2013 12:20


Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2020