По умолчанию Модуль МС куча аварий

Имеется связка SMH4 + MC0201. В какой-то момент проведения пнр (к сожалению, не смог отследить какие мои действия предшествовали этому моменту) обратил внимание, что все датчики температуры оказались в обрыве. В системных авариях обнаружил "нет связи с МС", проверил шлейф, перезагрузил контроллер. Заработало, но через пару минут опять связь с МС упала, но при этом уже вылез список аварий:
-Внутренняя неисправность на МС
-нет настроек на МС
-нет связи на МС
-Перегрузка Ain
-Перегрузка Aout
-Прог. ресет на МС
-Сработал WDT на МС

Очередная перезагрузка по питанию и проблемы более не появлялись. Оставил до понедельника, доеду - посмотрю.

На Ain сидят датчики RTD, на Aout управление клапаном калорифера. Программы и схемы используются не в первый раз и нареканий ранее не возникало.
Что это могло быть?
ezone вне форума   Ответить с цитированием
 

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Загрузка контроллера Pixel через сетевой модуль Pon4eg Связь с внешним миром 17 30.10.2018 13:54
Модуль Z-4RTD2 от SENECA serg-el Примеры работы по Modbus 3 04.06.2015 18:11
журнал аварий после перезапуска скады очищается JohnV AutoSCADA (вентиляция) 8 05.04.2014 10:24
(2012 год) Модуль сопряжения: "щёлкает выходами" Arsie Сообщения об ошибках 0 31.01.2013 18:29


Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2019