MC401 аналоговый вход
Добрый день.
На объекте стоит связка 2G(i)+MC401. Необходимо расширить функционал, но не хватает дискретных входов. В руководстве по МС не описано использование аналогового входа как дискретного. Если я возьму сигнал 0-10V c аналогового выхода и через сухой контакт заведу его аналоговый вход (уже сконфигурированый на 0-10V) такое подключение кто нибудь делал? Может ли модуль МС работать аналоговыми входами как дискретными (FMR так работает легко)? |
14.09.2020, 19:15 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: MC401 аналоговый вход
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
14.09.2020, 19:31 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: MC401 аналоговый вход
Arsie, спасибо.
|
15.09.2020, 06:04 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: MC401 аналоговый вход
из одного аналогового входа можно не особо напрягаясь сделать 3-4 дискретных. при необходимости.
|
15.09.2020, 10:24 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: MC401 аналоговый вход
LordN, если не затруднит, можно подробности?
|
15.09.2020, 11:19 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: MC401 аналоговый вход
Матрица на резисторах. По сопротивлению понимать, что нажато.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.09.2020, 11:52 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: MC401 аналоговый вход
Благодарю за информацию, хитрая и интересная мысль
|
15.09.2020, 12:11 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: MC401 аналоговый вход
Самая ранняя встреченная мною подобная хитрость использовалась на радиостанции 1939 года выпуска
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.09.2020, 19:07 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: MC401 аналоговый вход
а если взять готовую матрицу резисторов R-2R.., то и все шешнацать или даже 32 di
|
15.09.2020, 20:34 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: MC401 аналоговый вход
|
16.09.2020, 07:16 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: MC401 аналоговый вход
я их и имел ввиду, многоточие не поставил
Добавлено через 15 минут так-то да. |