По умолчанию Питания нет, а контроллер работает

Контроллер работает при отключенном клеммнике питания. Включается при подключении интерфейса RS-485. Как такое может быть?
Изображения
Тип файла: jpg 20180807_170651b.jpg (213.4 Кбайт, 103 просмотров)
serj_ant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 15:04   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Питания нет, а контроллер работает

Цитата:
Сообщение от serj_ant Посмотреть сообщение
Контроллер работает при отключенном клеммнике питания. Включается при подключении интерфейса RS-485. Как такое может быть?
Урааа! Вы изобрели вечный двигатель!!!!


Ищите КЗ в шкафу или ошибку в схеме. Питание не из воздуха берётся, а из неправильных подключений. Защита RS485 пока что сдерживает проблему, но её возможности не безграничны.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 15:59   #3
serj_ant
Новичок
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Питания нет, а контроллер работает

"Что-то не так. Ищете ошибку"
Спасибо, очень ценный совет. Прямо таки, неоценимый.
serj_ant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 16:19   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Питания нет, а контроллер работает

Цитата:
Сообщение от serj_ant Посмотреть сообщение
"Что-то не так. Ищете ошибку"
Спасибо, очень ценный совет. Прямо таки, неоценимый.
Скажем так, набор данных, предоставленных вами, тоже не блещет полнотой. Всё что я мог написать на данном этапе, я уже написал.

Обычные пн-работы обычного электрика. Почему у вас они вызывают трудности?

Для начала ищете два провода, по которым приходит питание. Делается это последовательным отключением проводов по одному. Как найдёте, смотрите по схеме, почему так происходит. Если найдёте только один провод, значит питание идёт по трём.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 16:48   #5
serj_ant
Новичок
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Питания нет, а контроллер работает

Возможно, что 24В приходит через общий INT с другого контроллера?
Может контроллер через rs-485 получать N?
serj_ant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 17:07   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Питания нет, а контроллер работает

Цитата:
Сообщение от serj_ant Посмотреть сообщение
Возможно, что 24В приходит через общий INT с другого контроллера?
Может контроллер через rs-485 получать N?
Возможно всё. Проще не гадать, а найти провода, при отключении которых контроллер тухнет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024