Возникла проблема. О контроллере я уже упоминал в теме "поболтаем":

Цитата:
Сообщение от ЗВЕРЕВ Посмотреть сообщение
Ещё говорят что один SMH2Gi стал часто пропадать из сети и через неделю пропал совсем. Сам контроллер выдал "проектные файлы не загружены" хотя работал пол года минимум.
Пытаюсь дистанционно помочь сервису реанимировать контроллер.
Симптомы такие же как у автора. В "диагностика и поиск" контроллер виден, свойства считываются.
При попытке залить программу выдаёт "контроллер не найден", IP указан верно (проверено через сервисное меню контроллера).
При попытке обновить ядро тоже самое, не находит.
При попытке обновить Linux сначала не было файла libusb0.dll. Скачали. Теперь выдаёт ошибку "Ошибка при запуске приложения (0xc000007b).
Подскажите в чём может быть проблема?
Logix устанавливался и запускался от Администратора.
Windows 7. Logix 3.26.0473.

Последний раз редактировалось Arsie, 19.04.2016 в 17:16
ЗВЕРЕВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 17:15   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением к сигнетику.

Цитата:
Сообщение от ЗВЕРЕВ Посмотреть сообщение
Добрый день.
Возникла такая же проблема. О контроллере я уже упоминал в теме "поболтаем":


Пытаюсь дистанционно помочь сервису реанимировать контроллер.
Симптомы такие же как у автора. В "диагностика и поиск" контроллер виден, свойства считываются.
При попытке залить программу выдаёт "контроллер не найден", IP указан верно (проверено через сервисное меню контроллера).
При попытке обновить ядро тоже самое, не находит.
При попытке обновить Linux сначала не было файла libusb0.dll. Скачали. Теперь выдаёт ошибку "Ошибка при запуске приложения (0xc000007b).
Подскажите в чём может быть проблема?
Logix устанавливался и запускался от Администратора.
Windows 7. Logix 3.26.0473.
libusb0.dll скачивать не нужно, она есть в паре вложенных папок (по платформе, Win32/64).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 17:19   #3
ЗВЕРЕВ
Member
 
Аватара для ЗВЕРЕВ
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением к сигнетику.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
libusb0.dll скачивать не нужно, она есть в паре вложенных папок (по платформе, Win32/64).
Какая информация нужна ещё?
Выше описанное было про ноутбук. На диспетчерском компьютере такая же история, контроллер видит но программу залить не может. С остальными подключенными контроллерами всё нормально.
ЗВЕРЕВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 17:21   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением к сигнетику.

Цитата:
Сообщение от ЗВЕРЕВ Посмотреть сообщение
Какая информация нужна ещё?
Выше описанное было про ноутбук. На диспетчерском компьютере такая же история, контроллер видит но программу залить не может. С остальными подключенными контроллерами всё нормально.
Ноутбук Линукс даёт переустановить на другом контроллере?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 18:21   #5
ЗВЕРЕВ
Member
 
Аватара для ЗВЕРЕВ
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением к сигнетику.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ноутбук Линукс даёт переустановить на другом контроллере?
На другом контроллере ядро переустанавливается. С линуксом такая же история.
ЗВЕРЕВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 18:46   #6
ЗВЕРЕВ
Member
 
Аватара для ЗВЕРЕВ
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением к сигнетику.

Цитата:
Сообщение от ЗВЕРЕВ Посмотреть сообщение
На другом контроллере ядро переустанавливается. С линуксом такая же история.
Проблему вроде решили. Они забыли перевести контроллер в режим программирования. После перезаливки Линукса всё заработало.
ЗВЕРЕВ вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024