Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 04.03.2015, 18:42   #1
sergeyvmm
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Как исключить рекуператор из регулирования?

Еще раз здравствуйте все!
А у меня снова вопрос.
Вот если у меня есть проект на вент.установку с рекуператором, а также есть точно такая же установка, но без рекуператора, то какие изменения необходимо и желательно внести в программу, чтобы из первого проекта получить второй вариант?
sergeyvmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 09:49   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Коррекция состава оборудования

Цитата:
Сообщение от sergeyvmm Посмотреть сообщение
Еще раз здравствуйте все!
А у меня снова вопрос.
Вот если у меня есть проект на вент.установку с рекуператором, а также есть точно такая же установка, но без рекуператора, то какие изменения необходимо и желательно внести в программу, чтобы из первого проекта получить второй вариант?
Нужно в Конструкторе собрать систему без рекуператора.

Если это нереально (казнят через повешение, оторвут ноги или случится конец света), то можно задать коэффициенты рекуперации P=999, I=2 и регулятор не будет с ней особо заморачиваться. Отказ датчика вытяжки также не повлияет на работу остальных узлов вентустановки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 11:32   #3
sergeyvmm
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Коррекция состава оборудования

Все очень просто - в программе обвешано уже много дополнительного кода, как те же частотники и много другое, внесены изменения в некоторые стандартные макросы. Поэтому вариант нового проекта с добавлением из существующего будет весьма трудоемок, кажется более простым удалить из имеющегося рекуператор. Достаточно ли будет сбросить биты 6 и 7 в команде ЦПУ?
sergeyvmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 11:39   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Коррекция состава оборудования

Цитата:
Сообщение от sergeyvmm Посмотреть сообщение
Все очень просто - в программе обвешано уже много дополнительного кода, как те же частотники и много другое, внесены изменения в некоторые стандартные макросы.
Вот ещё и поэтому я противник изменений стандартных макросов. Была бы только внешняя обвеска, вы бы скопировали её в новый проект и нет проблем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 11:44   #5
sergeyvmm
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Коррекция состава оборудования

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот ещё и поэтому я противник изменений стандартных макросов. Была бы только внешняя обвеска, вы бы скопировали её в новый проект и нет проблем.
Согласен. Только вы сделайте варианты выбора из всего на свете и тогда я честно буду использовать только стандартные макросы. Это касается как способа управления механизмами, так и структуры системы. А пока приходится.
sergeyvmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 11:47   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Коррекция состава оборудования

Цитата:
Сообщение от sergeyvmm Посмотреть сообщение
Согласен. Только вы сделайте варианты выбора из всего на свете и тогда я честно буду использовать только стандартные макросы. Это касается как способа управления механизмами, так и структуры системы. А пока приходится.
Много раз адаптировал проекты за последние 10 лет. Ни разу не влезал в стандартные макросы. Хотя имею все возможности.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 12:15   #7
sergeyvmm
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Коррекция состава оборудования

У меня опыта в сегнетиксе безусловно меньше и поэтому, возможно, то-то я делаю неверно. Но что-то мы перешли почти что в режим личной переписки, предлагаю вернуться к теме.
Можно ли услышать ответ про биты?
sergeyvmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 14:19   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Коррекция состава оборудования

Цитата:
Сообщение от sergeyvmm Посмотреть сообщение
У меня опыта в сегнетиксе безусловно меньше и поэтому, возможно, то-то я делаю неверно. Но что-то мы перешли почти что в режим личной переписки, предлагаю вернуться к теме.
Можно ли услышать ответ про биты?
Ответ уже давно дан. Но почему-то вы им не хотите воспользоваться.

можно задать коэффициенты рекуперации P=999, I=2 и регулятор не будет с ней особо заморачиваться. Отказ датчика вытяжки также не повлияет на работу остальных узлов вентустановки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 17:11   #9
sergeyvmm
Новичок
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Коррекция состава оборудования

Спасибо.
sergeyvmm вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024