Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 05.02.2021, 14:12   #1
swaips-87
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Modbus TCP в Modbus RTU через MOXA 3660

Всем привет!
Ребята, помогите разобраться , у меня организована связь между верхнем уровнем (Modicon M580 - Modbus TCP) и ЛСАУ (Deif - Modbus RTU) через MOXA 3660. Проблема в том, что работает "коряво" а именно, ЛСАУ воспринимает команды через раз по функциональному коду 05 modbus, а может задвоить значение команды записи - ДЭС (ЛСАУ), должна по одному нажатию кнопки (запись регистра в единицу) уходить в режим охлаждения (300 секунд), по второму нажатию на эту кнопку (запись опять этого регистра в единицу) останавливаться. Так вот, она живет своей жизнью, то остановится нормально (через 300 сек.) то "глохнет" сразу. По Modbus Poll вижу проскакивание ошибок в протоколе:
Read error: Framing error
CRC Error
Помогите разобраться , не знаю где искать затык
swaips-87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2021, 17:55   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus TCP в Modbus RTU через MOXA 3660

Нашего оборудования в вашей цепочки нет?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2021, 03:40   #3
swaips-87
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus TCP в Modbus RTU через MOXA 3660

Нет, вашего оборудование в данной цепочке нет
swaips-87 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024