Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 29.04.2009, 10:39   #1
Ant80
Новичок
 
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Работа с FS-01 (решено)

Столкнулся с такой проблемой, есть SMH-2010, есть 11 плат расширения FS-01. Созданная мной карта памяти, сожержит 14 запросов, т.е. в итоге превышается лимит в 120 запросов для SMH-2010. Есть ли какие-нибудь способы увеличить число запросов, либо оптимизировать карту памяти. От плат FS-01 требуется использование дискретных и счетных входов, а также дискретного выхода. Счетчики постоянно запущены и периодически должны сбрасываться.
Карта памяти во вложении
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (76.8 Кбайт, 174 просмотров)
Ant80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 11:08   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество запросов

Увеличить число нельзя, 120 и баста.

Оптимизировать можно, убрав пропуски в адресации запросов на чтение. Если вам не нужны данные с адресов 5..13 и 15..32, не выводите их никуда. Но в карте памяти упомяните По аналогии и остальное.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 11:32   #3
Ant80
Новичок
 
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество запросов

А можно такие параметры как COUNT_TOP и BOUNCE_TIME прописать единожды в FS-01 и потом просто не включать в карту памяти?
Ant80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 11:37   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество запросов

Можно. Как и "Адрес", "Скорость", "NetWDT" и прочие, записываемые только один раз. Все эти настройки FS01 запоминает в энергонезависимой памяти.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 12:33   #5
Ant80
Новичок
 
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество запросов

Посмотрел руководство пользователя FS-01, но не нашел в нем списка параметров, которые сохраняются в энергонезависимой памяти. Не могли бы Вы подсказать полный список этих параметров?
Ant80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 12:48   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Количество запросов

Абсолютно все настройки.

Не сохраняется только программный старт и состояние выходов. Ну и подобное, что хранить не имеет смысла.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024