Старый 13.04.2014, 17:53   #1
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию шим для тена

полазил по форуму похожего не нашел, никто не делал регулятор мощности для тена (для ТТР). поставил в меню % нагрева(0-100) и вперед.
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 00:22   #2
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: шим для тена

Стандартная функция Конструктора, вообще-то.
Принудительная установка выхода в меню - ручками
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 19:26   #3
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: шим для тена

согласен, спасибо.
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 19:40   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: шим для тена

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
согласен, спасибо.
В "запчастях" есть макрос электрокалорифера отдельно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024