Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Вместо тысячи слов
Можно очередной раз адресовать их Микрософту, ведь они возникли в результате работы ИХ утилиты, подписывающей программу ИХ подписью.

Можно, но бесполезно. Перевыложил без подписи, работает.

При скачивании теперь "защитник windows" ругается и матерится.

Буду думать, как быть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 07:47   #92
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Обновлена версия до 0.92b. Теперь поддерживает Пиксель-12 и SMH2010.

http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMC...ctor(Heating)/
Кроме поддержки контроллеров, еще какие-нибудь улучшения есть?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 11:09   #93
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Кроме поддержки контроллеров, еще какие-нибудь улучшения есть?
Мелкие разве что.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 14:16   #94
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Запускаю последний конструктор для Пикселя.
Делаю простейший проект для ГВС, выбирая аналоговое управление клапаном.
Получаю файл проекта. Открываю его в Лоджике, захожу в макрос "Регулятор контура" и удивляюсь глядя на то, куда конструктор подключил аналоговый выход. Собственно - никуда. Почему так? И как быть?

PS.
Приложить файл проекта не получилось, т.к. он размером 2,5Мб.
Макрос регулятора подозрительно имеет выходы, характерные для дискретного крана.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 14:30   #95
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Приложить файл проекта не получилось, т.к. он размером 2,5Мб.
Архиватор?



Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Макрос регулятора подозрительно имеет выходы, характерные для дискретного крана.
Скриншот? Причём лучше всего скриншот галочек, чтобы я также выставил и получил точно такой же проект.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 14:35   #96
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

архиватор помог
Вложения
Тип файла: rar heating 12.07.2017 14-50.rar (329.8 Кбайт, 29 просмотров)
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 14:36   #97
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
архиватор помог
Скриншот галочек всё же полезнее


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 14:44   #98
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Я может на словах?
тип контура - ГВС
тип Аналоговое
Датчик температуры подачи v
циркуляция отсутствует

больше галок нет

В распределении выходов:
Пуск/Стоп DIN0
датчик AIN0
выход AOUT0

Все.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 14:46   #99
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Я может на словах?
тип контура - ГВС
тип Аналоговое
Датчик температуры подачи v
циркуляция отсутствует

больше галок нет

В распределении выходов:
Пуск/Стоп DIN0
датчик AIN0
выход AOUT0

Все.
Вы правы, в проекте дискретный регулятор. Как обходной манёвр, предлагаю вам установить "большой" конструктор ИТП, создать там любой контут с аналоговым регулированием и утащить макрос оттуда.


Я пока разберусь, что с маленьким случилось.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 15:00   #100
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

У меня есть проект сделанный зимой, до последнего обновления - там регулятор нормальный.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 15:06   #101
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
У меня есть проект сделанный зимой, до последнего обновления - там регулятор нормальный.
Обновления Конструктора или обновления лоджика?

Я вижу, что Конструктор пытается сделать аналоговый регулятор, но у него не получается. Будем ждать программистов из отпуска.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 15:28   #102
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Точно нельзя сказать - рабочий проект был сделан зимой, на старом конструкторе и старом лоджике, не знаю какой версии. А конструктор - видимо предыдущая.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 23:08   #103
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы правы, в проекте дискретный регулятор. Как обходной манёвр, предлагаю вам установить "большой" конструктор ИТП, создать там любой контут с аналоговым регулированием и утащить макрос оттуда.
Ну макрос Устр - Регулятор К1а.msl просто обязан быть в папке macro конструктора и должен быть пристегнут к макросам Лоджика (как на картинке) . Если есть - тогда просто замена по ПКМ.
Если нет - привязать его и заменить.
А вот как потерялся это вопрос - остальные есть и заменились.
Лучше переустановите Лайт.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 23:42   #104
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Картинку забыл...
Untitled.png
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 10:48   #105
step
Новичок
 
Аватара для step
 
Регистрация: Mar 2015
Адрес: Chabarovsk
Сообщения: 28
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Добрый день!
Попытался создать насосную станцию SMConstructor_heating_lite
Ругается iodispatcher: "Проект не найден"
Можно ли что-то предпринять, чтобы проект все же был создан?
Изображения
Тип файла: png 2017-07-13_16-28-15.png (27.6 Кбайт, 24 просмотров)
Тип файла: png 2017-07-13_16-29-05.png (30.4 Кбайт, 23 просмотров)
step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 11:06   #106
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от step Посмотреть сообщение
Добрый день!
Попытался создать насосную станцию SMConstructor_heating_lite
Ругается iodispatcher: "Проект не найден"
Можно ли что-то предпринять, чтобы проект все же был создан?
1) Зайдите под админом

2) Переустановите лоджик

3) Переустановите Конструктор

4) Всё также под админом запускайте Конструктор

Если не помогает, отключите антивирус и повторите.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 12:47   #107
step
Новичок
 
Аватара для step
 
Регистрация: Mar 2015
Адрес: Chabarovsk
Сообщения: 28
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Попробовал сделать по данной инструкции на двух компьютерах - без изменений

Если есть возможность, скиньте, пожалуйста, программу под пиксель12 скомпилированную по скриншоту
Изображения
Тип файла: png 2017-07-13_16-28-15.png (27.6 Кбайт, 48 просмотров)
step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 13:09   #108
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

А можно (на всякий случай) выложить предыдущую версию конструктора для Пикселя?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 14:11   #109
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
А можно (на всякий случай) выложить предыдущую версию конструктора для Пикселя?
Там комплексная проблема, не решаемая откатом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 19:15   #110
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от step Посмотреть сообщение
Если есть возможность, скиньте, пожалуйста, программу под пиксель12 скомпилированную по скриншоту
Ловите)
Вложения
Тип файла: rar heat.rar (463.2 Кбайт, 31 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 10:15   #111
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

На файл сервере лежит версия конструктора для Lite от 20 июля. Это исправленный вариант уже?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 11:05   #112
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
На файл сервере лежит версия конструктора для Lite от 20 июля. Это исправленный вариант уже?
Да


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 11:46   #113
ittybitty
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Создал в конструкторе лайт проект для одного контура ГВС, не могу понять как менять значение уставки ГВС, по умолчанию записано 55. В меню "параметры" нет пункта изменения уставки ГВС. Я что-то не так делаю?
ittybitty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 13:42   #114
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Сначала вам следует включить этот контур в настройках. Затем можно будет выставлять смещение в параметрах.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 22:33   #115
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Сначала вам следует включить этот контур в настройках. Затем можно будет выставлять смещение в параметрах.
Сказочник.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 07:55   #116
ittybitty
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Сначала вам следует включить этот контур в настройках. Затем можно будет выставлять смещение в параметрах.
В настройках Тип контура К1 - ГВС.
В параметрах Работа контура К1 - вкл.

В "Параметрах" кроме времени года других параметров нет.
ittybitty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 08:37   #117
ittybitty
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

и еще, в экране в настройках отсутствуют такие параметры как время хода, зона удержания, хотя в программе они есть.
ittybitty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 11:22   #118
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Сказочник.
У меня на столе всё именно так и работает, так что тут никакого вымысла.


Цитата:
Сообщение от ittybitty Посмотреть сообщение
и еще, в экране в настройках отсутствуют такие параметры как время хода, зона удержания, хотя в программе они есть.
Какая у вас версия конструктора? Можете сделать скриншот конфигурации (окно с конструктором)? Ну и проект если пришлёте - тоже будет понятнее.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 12:25   #119
ittybitty
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Конструктор 0.93 beta
SMlogix 3.28.0034
Изображения
Тип файла: jpg SMC 0.93.jpg (63.0 Кбайт, 40 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 26.01.2018 в 12:55
ittybitty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 12:27   #120
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор для пикселя

Цитата:
Сообщение от ittybitty Посмотреть сообщение
Конструктор 0.93 beta
SMlogix 3.28.0034
У вас пропорциональное управление приводом. Такие параметры, как зона удержания и время хода бессмысленны при таком типе привода. Вот их и нет в меню.

И в программе, кстати, тоже нет скорее всего. Посмотреть не могу - рар мне пишет, что архив битый.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024