SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.06.2014, 00:43 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Использование чиллера в режимах охлаждения и обогрева
Добрый день, заказчик поставил задачу подружить 3 вент. установки Lessar LV-Pacu 1400 PE с чиллером, т.к. стандартные мозги на это не способны решили воткнуть туда Пиксели с мр800 и панельками Зентек.
Все настроили датчики поменяли, работает. Чиллер может как охлаждать так и нагревать. Сейчас холодно, и возник вопрос, как подружить пиксель с чиллером, чтобы он работал в двух режимах на тепло и на холод с одним теплообменником, причем используется дискретный сигнал (на воде стоит эл. магнитный клапан). |
27.06.2014, 10:39 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Использование чиллера в режимах охлаждения и обогрева
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.08.2014, 18:02 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 780
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Использование чиллера в режимах охлаждения и обогрева
Добрый день,стоит задача:
Приточная установка на контроллере пиксел имеем: 1. Водяной контур на обогрев -только зимой. 2. контур охлаждения от чиллера, также чиллер может работать на тепло в переходной период. вопрос, можно ли водяной контур охлаждения использовать как нагрев при включении чиллера на обогрев. Управление 0-10В. __________________ Саня |
12.08.2014, 18:35 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Использование чиллера в режимах охлаждения и обогрева
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.08.2014, 23:03 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 780
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Использование чиллера в режимах охлаждения и обогрева
Цитата:
Но, есть ли возможность оставить переключение зима/лето для основного 1-го водяного калорифера он работает только зимой, а 2-й Водяной калорифер + водяной охладитель работают только летом и переключать 2-й Водяной калорифер или водяной охладитель от внешнего сигнала через Din (в дистанции) и с переключателя на местном шкафу (в местном). Как реализовать переключение управления на один аналоговый выход внутри контроллера? Заранее Спасибо. __________________ Саня |
|
13.08.2014, 11:13 | #6 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Использование чиллера в режимах охлаждения и обогрева
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
13.08.2014, 12:52 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Использование чиллера в режимах охлаждения и обогрева
Где-то тут выкладывал как переделать регулятор охладителя. У меня чиллер переключался в зависимости от наружной температуры и уставки Тканала, с гистерезисом естественно.
|
13.08.2014, 13:57 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 780
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Использование чиллера в режимах охлаждения и обогрева
Цитата:
__________________ Саня |
|