Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.02.2022, 15:29 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Термистор PTC на DIN Matrix
Однажды на объекте монтажники без задней мысли подключили PTC от наососов Wilo к модулю FMR1020 вместо термоконтактов.. При этом двигатели работали в тяжелых условиях и перегревались. В общем у нас PTC срабатывал и FRM корректно отрабатывал эту аварию. Исклаи причины этой истории и выяснили что там термистор, подключили его на термисторное реле, но так как был реальный перегрев - они тоже срабатывали. Истинную причину потом выяснили но термисторные реле так и оставили. Так вот вопрос... проектирую сейчас один шкаф на Matrix и там похожие насосы с термистором... поставить также термисторные реле или не париться и подключить на дисркетные входы? Возможностей для эксперимента особо нет лучше всего сразу сделать рабочий щит. Как лучше поступить?
|
04.02.2022, 16:24 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Термистор PTC на DIN Matrix
Цитата:
|
|
04.02.2022, 17:02 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Термистор PTC на DIN Matrix
Ну да. Просто я обычно подключал его к термистрному реле. Хотя по сути если подключаем на ДИ то он должен работать... может у кого есть опыт подключения его на ДИ? У меня один раз и то случайный. И в работу так не оставили....
|
07.02.2022, 10:57 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Термистор PTC на DIN Matrix
Цитата:
|
|
07.02.2022, 11:13 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Термистор PTC на DIN Matrix
Техподдержка никогда не подключала PTC от наососов Wilo к модулю FMR1020.
Если PTC выполняет требования DIN модулей FMR, то всё будет работать. Если не выполняет, то не будет. Ваш К.О. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.02.2022, 11:21 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Термистор PTC на DIN Matrix
Цитата:
У меня вопрос решился "дурным" способом... в системе появились частотники и сигналы от PTC уехали на них, а от частотников реле состояния "приехали" на входы DI вместо частотников... но на будущее интересен все-же этот вопрос. |
|
07.02.2022, 11:32 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Термистор PTC на DIN Matrix
Я могу советовать только то, что соответствует документации и нашей и чужой. Всё остальное - элемент случая, работает оно или нет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.02.2022, 11:41 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Термистор PTC на DIN Matrix
|