Старый 04.02.2022, 15:29   #1
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Термистор PTC на DIN Matrix

Однажды на объекте монтажники без задней мысли подключили PTC от наососов Wilo к модулю FMR1020 вместо термоконтактов.. При этом двигатели работали в тяжелых условиях и перегревались. В общем у нас PTC срабатывал и FRM корректно отрабатывал эту аварию. Исклаи причины этой истории и выяснили что там термистор, подключили его на термисторное реле, но так как был реальный перегрев - они тоже срабатывали. Истинную причину потом выяснили но термисторные реле так и оставили. Так вот вопрос... проектирую сейчас один шкаф на Matrix и там похожие насосы с термистором... поставить также термисторные реле или не париться и подключить на дисркетные входы? Возможностей для эксперимента особо нет лучше всего сразу сделать рабочий щит. Как лучше поступить?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 16:24   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Термистор PTC на DIN Matrix

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Однажды на объекте монтажники без задней мысли подключили PTC от наососов Wilo к модулю FMR1020 вместо термоконтактов.. При этом двигатели работали в тяжелых условиях и перегревались. В общем у нас PTC срабатывал и FRM корректно отрабатывал эту аварию. Исклаи причины этой истории и выяснили что там термистор, подключили его на термисторное реле, но так как был реальный перегрев - они тоже срабатывали. Истинную причину потом выяснили но термисторные реле так и оставили. Так вот вопрос... проектирую сейчас один шкаф на Matrix и там похожие насосы с термистором... поставить также термисторные реле или не париться и подключить на дисркетные входы? Возможностей для эксперимента особо нет лучше всего сразу сделать рабочий щит. Как лучше поступить?
так-то РТС работает точно также как и термоконтакт, у него очень крутая характеристика в точке перехода.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 17:02   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Термистор PTC на DIN Matrix

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
так-то РТС работает точно также как и термоконтакт, у него очень крутая характеристика в точке перехода.
Ну да. Просто я обычно подключал его к термистрному реле. Хотя по сути если подключаем на ДИ то он должен работать... может у кого есть опыт подключения его на ДИ? У меня один раз и то случайный. И в работу так не оставили....
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 10:57   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Термистор PTC на DIN Matrix

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Однажды на объекте монтажники без задней мысли подключили PTC от наососов Wilo к модулю FMR1020 вместо термоконтактов.. При этом двигатели работали в тяжелых условиях и перегревались. В общем у нас PTC срабатывал и FRM корректно отрабатывал эту аварию. Исклаи причины этой истории и выяснили что там термистор, подключили его на термисторное реле, но так как был реальный перегрев - они тоже срабатывали. Истинную причину потом выяснили но термисторные реле так и оставили. Так вот вопрос... проектирую сейчас один шкаф на Matrix и там похожие насосы с термистором... поставить также термисторные реле или не париться и подключить на дисркетные входы? Возможностей для эксперимента особо нет лучше всего сразу сделать рабочий щит. Как лучше поступить?
А техподдержка не может ответить на этот вопрос?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 11:13   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Термистор PTC на DIN Matrix

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А техподдержка не может ответить на этот вопрос?
Техподдержка никогда не подключала PTC от наососов Wilo к модулю FMR1020.

Если PTC выполняет требования DIN модулей FMR, то всё будет работать. Если не выполняет, то не будет. Ваш К.О.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 11:21   #6
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Термистор PTC на DIN Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Техподдержка никогда не подключала PTC от наососов Wilo к модулю FMR1020.

Если PTC выполняет требования DIN модулей FMR, то всё будет работать. Если не выполняет, то не будет. Ваш К.О.
т.е. вообще ни разу не подключали PTC на дискретные входы FMR/Matrixов и пр?
У меня вопрос решился "дурным" способом... в системе появились частотники и сигналы от PTC уехали на них, а от частотников реле состояния "приехали" на входы DI вместо частотников... но на будущее интересен все-же этот вопрос.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 11:32   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Термистор PTC на DIN Matrix

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
т.е. вообще ни разу не подключали PTC на дискретные входы FMR/Matrixов и пр?
Я могу советовать только то, что соответствует документации и нашей и чужой. Всё остальное - элемент случая, работает оно или нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 11:41   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Термистор PTC на DIN Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я могу советовать только то, что соответствует документации и нашей и чужой. Всё остальное - элемент случая, работает оно или нет.
Ок. Будем использовать в таких случаях термисторные реле. Они работают во всех случаях.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024