|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.10.2009, 09:10 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблемы с RS-485
Подскажите, пожалуйста!
Есть интерфейс (см. вложение) точками обозначены платы расширения FS-01, SMH2010 находится в точке "2", при этом связь с платой в т."3" нестабильна, опрос то идет, то нет. Закономерности никакой я не выяснил. Но если подключить 2010 в т."1" то опрос идет безо всяких проблем и сбоев. В рекомендации сказано, что 2010 можно устанавливать в любом месте интерфейса. Длина интерфейса ~500м, на концах установлены резисторы 120 Ом. Что я делаю не так? Интерфейс Последний раз редактировалось Arsie, 23.10.2009 в 10:50 |
23.10.2009, 10:58 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с RS-485
Цитата:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=329 - читали? . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.10.2009, 07:56 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с RS-485
Arsie
Читал, а еще читал это . Что именно в моем случае не так? Ведь интерфейс построен линейно, никаких ответвлений, тем более длинных, нет, на концах согласован. Кабель использую КИПВэВ 1х2х0,78 vladun к чему писать пустое? |
26.10.2009, 11:06 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с RS-485
Цитата:
У вас что-то из упомянутого в статье. Выяснить, что это - ваша задача как специалиста. А дальше мы вместе подумаем, как решить проблему. Тем более вы дали чуть больше, чем НОЛЬ информации. Никто не сможет помочь, даже при всём желании. Статья разделена на разделы (кабель, терминаторы, топология и т.д.), дайте внятное описание вашего объекта по каждому разделу. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.10.2009, 13:02 | #5 |
Новичок
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с RS-485
Arsie
У меня была надежда, что эта неисправность "типовая", видимо нет... Попробую еще раз прочитать статью, может действительно что-нибудь найду. Может подскажете какие-нибудь методики по проверке интерфейса? |
26.10.2009, 13:13 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
ответ: проблемы с Rs-485
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.11.2009, 09:16 | #7 |
Новичок
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с RS-485
Arsie
Не знаю что было, но я сделал так: на "проблемном" конце интерфейса установил адрес "0" и сейчас все работает как часы (если я правильно понял, то опрос начинается с младших адресов). Хотя никакой логики я в этом не вижу |
19.11.2009, 14:22 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с RS-485
Цитата:
Как вывод - либо слишком слабый сигнал, либо слишком большая частота работы сети - осциллограмма либо имеет малый уровень, либо "скругляется", затрудняя синхронизацию приёмников. Т.е., мой совет - снизьте скорость работы сети в целом или хотя бы "проблемного" конца. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|