|
SMConnect & SMConfig VPN-сервер на базе SMH-2Gi, Trim5 и SMH4 и средство удалённой настройки контроллера |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.04.2020, 12:32 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Несколько вопросов по связи
Добрый день! Я бы хотел обсудить несколько вопросов, и все они так или иначе связаны со связью с внешним миром. Контроллер SMH4.
1) В проектах созданных в 3.30 и ниже при открытии в 3.32.0038 в смконфиге пропадают условия в оповещениях по смс и вообще все переменные, при этом на поляне переменные активны и к ним подходят связи. Это поправят? Собственно всё ниже сказанное относится к 3.30, т.к. откатился на нее из-за вышеописанной проблемы. 2) Если ответ на управляющую смс-команду не задан, то приходит пустое смс, как это убрать? В 3.28 такого не было. 3) Хотел бы поподробней понять сценарии использования режимов в разделе Интернет в СМКонфиг, может поделитесь какими-нибудь примерами) В разных режимах я так понимаю нельзя устанавливать разные каналы связи? Чтобы например в одном режиме был только модем , а в другом и модем и ethernet. 4) Так никуда и не делись проблемы в работе модемов (те что старого образца - хуавэй). Например при работе с билайн, смс может быть доставлена через час, через два, сразу или никогда. В программе ModemStatus и SMSStatus единицы, прием уверенный. Заметил особенность: если контроллер через модем выходит в интернет через эту же сим-карту, то смс начинают доставляться, выход в интернет заканчивается - перестают. У меня 3шт. модемов и билайновских симок на столе (а вообще их штук 10). С симками МТС всё нормально (правда в другом регионе они тоже не пойми как работали, хотя прием уверенный). Это всё как-то можно объяснить? И как себя показывают модемы нового образца в сравнении со старым? Я готов в целом перейти на новые модемы, но хотелось бы понимать, что это что-то даст. |
22.04.2020, 13:16 | #2 | ||||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Либо модем является основным каналом без резервирования. Все настройки сосредоточены вокруг этого сценария. Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||||
22.04.2020, 13:30 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
По первому и четвертому вопросу проект во вложении, лог по модему попозже прикреплю. Создавался в 3.30.0294, то же самое с проектами созданными в 3.28.0170.
|
22.04.2020, 14:29 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
А где в этом проекте мем-переменные для создания оповещений?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.04.2020, 14:35 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
А почему именно мем-переменная?
UPD Нашел в инструкции, раньше почему-то не замечал, и раньше позволял выбрать любую переменную и работал, это случайность или чтот-то поменялось? Точнее на 3.30 и раньше работает со всеми переменными. |
22.04.2020, 14:53 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Да, что-то поменялось.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.04.2020, 15:17 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
|
22.04.2020, 15:21 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Да, такова наша официальная позиция. Нам пришлось пойти на этот шаг.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.04.2020, 18:59 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Прикрепляю лог и еще программу.
Последовательность действий: 1) Включил питание, модем подключен, сим-карта билайн, контроллер выходит в интернет по основному каналу Ethernet. 2) Отправляю смс-команду, смс не доставляется. 3) Отключаю Ethernet, контроллер по резервному каналу (модему) выходит в интернет. 4) Отправляю смс-команду, доставляется предыдущее и текущее смс, приходит 2 пустых ответа. 5) Подключаю обратно Ethetnet, отключаю модем, вставляю сим-карту МТС. 6) Отправляю смс-команду, смс доставляется, приходит пустой ответ. 7) Отключаю Ethernet, контроллер по резервному каналу (модему) выходит в интернет. 8) Отправляю смс-команду, смс доставляется, приходит пустой ответ. |
23.04.2020, 14:27 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
А в вашем проекте в смконфиге, во вкладке управление - параметры команды были прописаны или нет? Сейчас там нет параметров. И напишите, как вы команду посылаете?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.04.2020, 20:38 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Цитата:
Просто мне казалось, что модем принимает смс вне зависимости от того, куда подключен и достаточно только наличия питания, и если его просто подключить например в компьютер, то до него должны доставляться смс (должен приходить отчет о доставке), или я не прав? |
|
24.04.2020, 12:25 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Нет, это не так.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.04.2020, 17:25 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
|
24.04.2020, 18:39 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Если у МТС активирована услуга "интернет без настроек", то интернет да, работать будет. СМС не всегда.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.04.2020, 11:56 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Еще есть момент в котором не могу разобраться:
Есть два режима работы интернета: по умолчанию (связь выключена) и режим В (связь включена), который включается по переменной mem=1. Основной канал - ethernet, резервный - модем. Подключаю только модем, устанавливаю mem=1 - контроллер выходит в интернет через модем, устанавливаю mem=0 - ничего не меняется. Если потом подключить ethernet, то контроллер перестает выходить в интернет как и должен был. |
27.04.2020, 13:44 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Попробуйте задать условия на скрине, а то у вас там пусто.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
27.04.2020, 15:29 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Сделал, но ничего не поменялось.
Вообще я думал, что логика такая: режим включается при выполнении условия mem=1, и если в настройках связи стоит только 00:00-23:59, то в этом режиме связь возможна в любое время пока режим активен, а соответственно когда mem=0, то режим должен выключиться. |
27.04.2020, 17:59 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Цитата:
|
|
28.04.2020, 13:55 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Можете обновленные логи приложить?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.04.2020, 12:29 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Прилагаю программу и лог.
Последовательность: 1. Модем подключен, включил диагностику, выключил контроллер, включил контроллер. 2. Подключился к контроллеру для отладки, задал mem=1, контроллер через модем вышел в интернет. 3. Задал mem=0, ничего не поменялось. 4. Подождал минут 15, вставил кабель ethernet в контроллер, модем и контроллер перестал выходить в интернет. 5. Вытащил модем, записал лог. |
29.04.2020, 13:37 | #21 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Цитата:
Может из-за этого всего проблема? Попробуйте назначить модем основным каналом. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.04.2020, 14:13 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Да, Вы правы, если поставить модем как основной, то он включается и выключается, но суть в том, что я хочу сделать несколько режимов при котором ethernet основной, а модем резервный. Но на данном этапе пробую сделать 2 режима: вообще без связи и со связью. Проблема в том, что когда я выключаю режим "со связью", и контроллер выходил в интернет через ethernet, то он перестает это делать как и должен, а если через модем, то не перестает.
|
29.04.2020, 15:21 | #23 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Когда вы это писали,
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
29.04.2020, 15:33 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Цитата:
Я может быть как-то неясно пытаюсь изложить суть проблемы? Я не понимаю почему режим не отключается когда должен, если связь идет по модему в качестве резервного канала. |
|
29.04.2020, 15:41 | #25 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.04.2020, 16:59 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Цитата:
Режим В (приоритет 1): включается по переменной mem=1, связь разрешена пока mem=1 Режим А (приоритет 2): включается при переключении на резервный канал, связь запрещена Режим по умолчанию (приоритет 3): связь разрешена всегда Логика: контроллер по умолчанию (самый низкий приоритет) может выйти в интернет только по ethernet (если он подключен) т.к. при попытке использования модема включается Режим А. При включении Режима В контроллер может выйти в интернет по любому каналу. Всё вроде работает кроме случая в Режиме В, если контроллер при этом не подключен к ethernet: при вЫключении данного режима контроллер продолжает выходить в интернет через модем. Поэтому сейчас пробую просто добиться выключения модема при выключении режима. |
|
07.05.2020, 13:04 | #27 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Цитата:
|
|
07.05.2020, 18:30 | #28 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
07.05.2020, 18:53 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
А что именно непонятно? На заданные вопросы "А в вашем проекте в смконфиге, во вкладке управление - параметры команды были прописаны или нет? Сейчас там нет параметров. И напишите, как вы команду посылаете?" я вроде ответил.
|
08.05.2020, 01:35 | #30 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Несколько вопросов по связи
Я вам тоже написал, проблема в работе.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |