|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.11.2019, 15:35 | #31 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
начал форматирование. теперь в процессе постоянно горят красный кружок и зеленая i@. после передергивания питания после прошивки снова 3 светодиода, как я и ранее писал.
при отключении внешнего питания без usb - светодиод кружка загорается зеленым, потом через несколько секунд тускло мигает и весь контроллер полностью тухнет. при питании от usb горят только синий rs и зеленый i@ все это без залитого проекта. еще глупы вопрос - в графике что значит "масштаб и время в начальные значения"? и почему в разделе "легенда" графика первое (нулевое) число отражается, а второе - нет, при этом тренд пишется правильно? еще через меню графика автомасштаб включить можно, а отключить нельзя. еще при включении "руллеров" горизонтальный показывает значения в виде прочерков (рисуются 2 графика параллельно) |
13.11.2019, 18:15 | #32 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
|
14.11.2019, 01:32 | #33 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
раздобыл сим-карту и флешку. появились вопросы:
1. не могу переназначить архив с экрана графика из памяти на флешку - в конфигураторе архива нет варианта выбора куда сохранять. 2. смс не отправляются, хотя модем вроде и баланс видит и уровень сети. к сожалению на этот блок моема на поляне нет описания (или я не нашел) |
14.11.2019, 12:28 | #34 | |||||||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|||||||
14.11.2019, 13:14 | #35 | ||
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Цитата:
Проект прикладываю. на графике два тренда совпадающих идет при активации дискретного входа. так и задумано. идея в том, чтобы выделять участки температурного графика, когда происходит определенное событие , другого способа кроме слития двух графиков не придумал. проект прилагаю. Последний раз редактировалось Arsie, 16.09.2020 в 13:27 |
||
15.11.2019, 15:51 | #36 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
По смс вроде получилось повторить, исследуем этот момент. Добавлено через 17 минут Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
15.11.2019, 16:09 | #37 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Переехал на 49. Индикаторы не исправились. Поправились рулеры, теперь без автомасштаба показывают число по вертикально оси.
Цитата:
Ещё заметил, что после открытия/ закрытия лоджика у меня в арте слетает в графике галка на горизонтальный руллер. После открытия я ее выставляю снова. Закрываю проект, сохраняю и при открытии опять галки нет. Но это я ещё перепроверю, а то слишком много раз лоджик переустанавливал. |
|
15.11.2019, 21:24 | #38 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
итак по экрану графика:
1. Еще раз перепроверил - действительно баг повторяется: при сохранении и выходе из проекта, а потом его переоткрытии в настройках элемента "график" не сохраняется чекбокс в на "Горизонтальные линейки" 2. заметил, что если оставить открытым экран с единственным элементом "график", то через какое-то время (пару часов, точнее сказать не могу оставил комп в онлайне к матриксу и уехал на объект) я не могу выйти с этого экрана, меню графика работает. в итоге вышел оттуда только через вход в системное меню и выход из него, тогда переход сработал (переход в момент обнаружения косяка был настроен на клавишу esc) 3. не нашел, куда делась настройка частоты выборки параметров, или ее вообще не было, в описании элемента в инструкции к ТРИМ эта настройка есть. 4. не раскрыта тема с горизонтальными рулерами - в той же инструкции из несколько, и у них есть параметры, а в текущем лоджике у меня просто 2 кнопки для выбора параметров двух линий, но там только цвет и стиль. 5. заметил, что если контроллер висел в отладке некоторое время по USB (те же пару -тройку часов) то онлайн не срывался, показания отображались, но после этого я отключился от онлайна поправил ПО и тогда при попытке залить в контроллер - ответ что не найден контроллер. передергивание USB не помогает. помогает только перезапуск лоджика. 6. обнаружил странное поведение экрана с размещенным графиком - даже, если не настроить никаких переходов с этого экрана, то при нажатии esc у меня происходит возврат на экран меню с которого произошел переход на этот экран с графиком (я специально пересоздал меню не на 0 экране, но действительно возврат идет именно на экран с меню), но с других экранов без настройки кнопок перехода переход обратно на экран с меню не осуществляется. 7. горизонтальный руллер не всегда привязывается (логику не смог отследить) к значению в текущем пересечении вертикального рулера и точки на графике, или он и не должен? 8. почему-то не отображается "легенда" для второго пера. есть готовое место с правильной подписью, а вот чисел нет.описание того, что это за функционал, на случай если я не понимаю его назначения) я в инструкции не нашел. 9. если зайти в меню графика, потом закрыть его кнопкой esc (меню графика успешно закроется), а потом еще раз нажать esc (воспользовавшись багом перехода, о котором я писал выше) и выйти на экран"меню", а после этого снова перейти на экран графика, то при входе сразу активируется меню графика, которое надо повторно закрывать единократным esc. первичный вход на экран с графиком (при перепрошивке или снятии питания) не приводит к активации меню графика, все последующие переходы. не зависимо от того открывал я меню графика или нет, приводят к открытию меню графика. остальные результаты и вопросы перехода на 49 версию: контроллер так и продолжает некорректно показывать сопротивление с аналоговых входов. попал на неожиданный глюк, который не смог повторить - при проверке реакции графика отключил usb и сбросил питание на пару секунд, не дождавшись того, как индикатор матрикса отмигается, и вновь его подал, матрикс стал бесконечно пикать в попытках перезагрузиться и светить помигивая индикатор верхний желтым. еще хотел спросить, а как скоро допилится штатный функционал по выбору типа датчика и выдачей прямых показаний? как обычно проект, который я насилую во вложении. Последний раз редактировалось Arsie, 16.09.2020 в 13:27 |
16.11.2019, 17:06 | #39 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Продолжаю бета-тест.
Для исследования моего сомнения по зависанию работы графика я прошил программу выложенную выше в контроллер, отключил от онлайна и usb, выставил текущее время и в 20:26:00 открыл экран графика. оставил все это дело показывать. утром пришел и обнаружил, что процесс логирования остановился в 22:10:31. (что по моим грубым расчетам составляет 6271 выборку) напоминаю, обновление стоит секундное (частоту выборки поменять не могу, поскольку опции не нашел, о чем уже спрашивал) в настройках архива стоит хранение = 24 часа. после такого вот зависания меню графика работает как положено. а вот с экрана графика я выйти не могу, что с настроенными переходами, что с помощью фичи-бага (кстати, я очень надеюсь, что вы его не выпилите, а приведете в порядок, чтоб работало всегда, поскольку только с этим багом можно закрыть мену графика и не выйти с этого экрана, ну или вам нужно как-то разделить действия кнопок в пределах встроенных меню элементов и настроек внешних переходов) Снова воспользовался системным меню для выхода из экрана графика. я заметил что скорость прорисовки открытия этого меню когда график завис примерно в 2-3 раза дольше , чем при нормальной работе, причем долгое время открытия сохраняется и когда я уже покинул экран графика - у меня есть подозрение, что зависший график сильно грузит проц в это время просто общие замечания по лоджику 1. если я проект не изменял, а просто открыл, залил в контроллер для онлайна, отключился от онлайна и сразу хочу вернуться в онлайн-отладку то лоджик сообщает. что проект не совпадает и его надо перезаливать. 2. в блоке device (hardware) - не видна температура, а на выходе 5V - показания в районе 12 вольт (наверно тоже самое, что и в инфе через системное меню) 3. в системном меню в приборе по прежнему показывает абы-что, как я и раньше писал. Последний раз редактировалось Bayk, 16.11.2019 в 17:36 |
17.11.2019, 13:09 | #40 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Дополнение. если даже не открывать график, то через некоторое время перестают работать любые переходы между экранами. и восстанавливаются только после посещения системного меню.
еще интересный момент - график прекратил запись опять через похожий промежуток времени после запуска, а повторный старт записи - только после моего посещения сервисного меню. между двумя этими точками - нет значений. |
17.11.2019, 18:24 | #41 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
вопщем и целом впечатления похожие. что-то глючит и косячит. залил конструкторский проект и через какое-то время кнопки перестали работать вообще. перезалил - снова все ок.
|
18.11.2019, 10:39 | #42 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Похоже на то, что нашел я. Надо зайти в системное меню и выйти -отлипнет
|
18.11.2019, 11:39 | #43 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Это удобнее, чем рассматривать начало и окончание аварий на маленьком дисплее, относительно обычных ПК с большими мониторами, где это действительно разумно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.11.2019, 13:27 | #44 | |||||||||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|||||||||
18.11.2019, 18:22 | #45 | ||||
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
https://yadi.sk/i/HncvkZ1xK9l54w у меня есть подозрения, что у вас происходит последовательная реакция на нажатую кнопку клавиатуры. и пока она нажата, то выполняется сначала действие этой кнопки на одном экране, например переход, а потом сразу действие, привязанное к этой кнопке на втором экране, например вызов меню. очень бы хотелось, чтобы действия однократно нажатой кнопки были разделены, а то проблем с произвольными переходами и другими действиями можно вылавливать вечно и не понимать, в чем дело. когда хотел снять это видео столкнулся с очередным глюком: контроллер был включен уже около суток и один раз я его выводил из ступора заходом в сервисное меню. я его обесточил по полной (до пропадания любых признаков жизни) и включил. начал снимать переход на график, а график то и не стартует. да еще и меню его переклинивает (видно на втором видео) опять снял питание и повторил - результат тот-же. в итоге пришлось перепрошивать контроллер. тогда заработало. изменений в заливаемую прошивку не вносил. https://yadi.sk/i/HncvkZ1xK9l54w https://yadi.sk/i/w0HgXzw9GL1CIA Добавлено через 33 минуты Тут случайно заглянул в мастер отчетов (лучше бы не заглядывал, ведь и тут ничего оне работает.) в отчет, сделанный из графика через контекстное меню. так вот - очень криво работает предпросмотр. если зажать кнопки вправо или влево, то происходит перемещение видимой части экрана за пределы отчета, а если выйти из предпросмотра, то больше в меню данного файла (и скорее всего и экрана не попасть. на экране отчетов он виден. а меню больше не вызывается. переходы на другие экраны при этом работают. ну и естественно недоступна настройка выгрузки, поскольку сд карта в системе не существует (несмотря н то, что она вставлена в слот) |
||||
18.11.2019, 19:00 | #46 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Подтвердился глюк с прекращением работы графика после перезагрузки по питанию. он не может начать считать. висит с серым кубиком у вертикальной легенды. при этом перемещение времени происходит.
еще раз прикладываю проект, чтобы не было лишних вопросов. Уточнение - в итоге график отлип и начал работу примерно через 30 секунд после запуска контроллера. данные за первые 30 секунд тоже не сохранились. Еще уточнение по экрану диспетчер отчетов: проблема не в пропадании меню, а в том, что в диспетчере, вставленном как элемент экрана просто нет никакого функционала или меню, а предпросмотр и действия доступны только сразу после сохранения отчета из меню графика, хотя по сути идет перенаправление именно в диспетчер отчетов. но при этом как только я пытаюсь выйти из контекстного меню диспетчера отчетов - то происходит и выход из экрана (это к вопросу о неконтролируемых переходах) https://yadi.sk/i/4nz_zJob07LMSg Последний раз редактировалось Arsie, 16.09.2020 в 13:28 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
19.11.2019, 11:15 | #47 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
оставил контроллер на ночь. утром пришел и снял видео, как он залип. и как я его отлеплял. сегодня он залип сильнее чем обычно.
прошу обратить внимание на тайм-метку на графике. там 16 часов отсчитываются от последней перепрошивки устройства. график начинает снова записывать только после того, как я отлепил контроллер. https://yadi.sk/i/_OAzSASHv2RYDA тут сразу хотел спросить, а нет ли возможности не сбрасывать RTC при каждой перепрошивке? ну или хотя бы при перепрошивке синхронить их с временем компьютера? |
19.11.2019, 12:01 | #48 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Не такие жесткие, но примерно такие же траблы были у меня на SMH4 на лоджике 3.30. Еще наблюдалась перегрузка процессора. Долгосрочные как у вас испытания не проводились...
|
19.11.2019, 16:21 | #49 | ||||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Цитата:
Добавлено через 6 минут Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||||
19.11.2019, 18:48 | #50 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
это голос второго сотрудника по какой-то другой теме за соседним столом ))) хотя вполне себе отражает поведение контроллера )) |
|
22.11.2019, 16:45 | #51 |
Member
Регистрация: Feb 2009
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Извиняюсь, если что...
А можно получить SMLogix для ПЛК Matrix? Заинтересовались новинкой, но кроме ТТХ по нему у Вас ничего нет. Раздел Документации пустой. Хотелось бы посмотреть, что хоть в SMLogix от него можно ожидать, а то нам Matrix сватают на объект, а мы и не в курсе о его возможностях. Как я понимаю, полный фарш в будущем будет типа Matrix+MRL+FMR? С FMR еще есть какая-то ясность, а вот с остальным мутно... С уважением. |
22.11.2019, 17:20 | #52 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
дискретные выходы матрикс
версия лоджика 49
dout4 и биппер одно и тоже биппер dout8 -dout4 dout7-dout3 в общем чихорда |
22.11.2019, 17:26 | #53 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
лоджик ничем не отличается. никаких особенных отличий я не нашел.
честно говоря, пока ставить матрикс на объект я бы поостерегся, еще слишком сырой продукт. системную шину для работы на прямую с FMR до сих пор не допилили, все надо по модбасу реализовывать, ну а количество глюков только графической оболочки, которые только я нашел - можете эту тему почитать, в соседней свежей теме появились приколы с дискретными выходами (я не успел до них дойти, поскольку закопался в других багах), да и с косяком в измерениях сопротивления на аналоговых входах пока тоже ответа нет. |
22.11.2019, 18:24 | #54 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
По среде программирования обратитесь в отдел продаж на sales@segnetics.com Добавлено через 5 минут в 49 сломались, а новую(где это уже исправлено) пока выложить не можем, думаю, на следующей неделе выложим. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
22.11.2019, 19:03 | #55 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
блин, как скоро можно ждать релиз софта на матрикс? чтоб без косяков. а то уже хочется в проект вложить ибо два пикселя с фаршем - батарейки, карты и мр-ки оказываются дороже двух матрёшек.
|
23.11.2019, 00:10 | #56 | |
Member
Регистрация: Feb 2009
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Без багов продуктов не бывает, даже у монстров... чаще всего вспоминают мать Билла Гейтса... Плюсую Вам хотя бы за то, что вы решили выпустить продукт в пику Овну, который имхо начинает зажираться, понимая импортозамещение как замещение цен... Могу только пока сказать про модули FMR 32 DI - хорошо 24 DO - хорошо, не очень хорошо, что групповые выхода, а не раздельные. 16 DI 12 DO - хорошо А вот с аналоговыми модулями имхо чехарда. Почему бы не выпустить только парочку типа 8...12...16 AI (термосопротивления, ток, напряжение) универсальных + 4...6 AO. Ну и спец модуль с выходами для ШИМ, типа оптопары, симисторы, транзисторы... ну что лучше подходит для твердотелок... Понимаю, что идеала нет, программируя Сименс Десиго с 12-го года, вижу, что даже у такого европейского монстра не всё гладко в его королевстве, но в Десиго используется всего 4-е модуля! 16 DI (управление через "сухой" контакт), 6 DO relay, 8 U (универсальные аналоговые входа/выхода, можно физический вход использовать как вход, или выход), 6 DO ШИМ (ни разу не пришлось его использовать). Размеры модулей как Ваши MR. И этого полностью хватает для счастья! С уважением... |
|
23.11.2019, 00:51 | #57 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Ну насчёт зажирания Овна я бы поспорил. Цены они приподняли, ноальтернативы то нет... Как не корячься, а их цены все равно ниже. И с определенными костылями все это работает.
|
23.11.2019, 11:37 | #58 | |
Member
Регистрация: Feb 2009
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Альтернативный контроллер Matrix-у к них ПЛК 110-MS4 от 20-ти тыров идёт (всякие ПЛК63,73,100... не в счёт, они для локалки), тогда как Matrix от 12500р. Модули УСО да, в паритете, но там надо в Кодесисе всё ручками делать, много рутины. А смысл маштабируемых сетевых систем в том, чтобы был минимум рутины, максимум для творчества... Мог бы давно ОВЕН сделать утилиту конфигуратор сетевых устройств, который работал бы с Кодесис, но не делает. ЗЫ, даже у Болида давноо такие есть. У Сегнетикса имхо интересно придумано с FMR в каскадном подключении, посмотрим как будет в жизни реализовано. Ну в общем началась конкуренция на поле распределенных систем. ПыСы. Сделал пару лет тому назад ЦТП на ОВЕНовском СПК207 + 3 МВ. Работает, картинки через браузер нормально смотрятся, но нет трендов, обломил ОВЕН, хоть и обещал... Имхо надо делать упор на сетевые распределенные системы, сейчас локалки мало кого интересуют. Поэтому проект должен начинаться с создания сети с устройствами, как у Сименс Десиго, а уж потом работать с каждым устройством в сетке. Тогда будет конкурентноспособная система, а не раздельные ПЛК, которые надо между собой состыковывать. В общем нужен комплексный единый подход к сетевым распределенным системам, кто лучше реализует, того и тапки... И еще, для малых, и средних систем автоматизации я за ВЕБ-СКАДА, реализованных в железе (В Мастер-ПЛК). Очень удобно при обслуживании, хошь с ПК контролируй, хошь прям со смарта, или планшетника. А если еще есть сетка ВайФая, то вообще кашерно, можно не отходя от установки всё проверять, и настраивать... а то сейчас при проведении ППР при проверке исполнительных устройств надо 2 чела, один у пульта орёт, другой у ИМ стоит, и смотрит, как тот работает... Последний раз редактировалось АндрейХ, 23.11.2019 в 11:50 |
|
23.11.2019, 15:00 | #59 | ||
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
а матрикс - это просто программируемое реле, которе грузится по 30-40 секунд, не имеет кроме FBD никаких вариантов программирования, а уж про скоростные входы-выходы я молчу. подводя итог хочу сказать, что это просто два совершенно разных устройства. а в см-лоджик даже таймеров, как я понял нет. их все время надо городить через счетчики и преобразования timetotick, задумываться о том, что надо еще и время скана выставлять и контролировать, в челом это все уже как-то не очень. даже на овеновской Прке нет необходимости задумываться о времени скана. в итоге время въезда в сегнетикс сильно возрастает, и на нем сидят только те, кто "вкурил" в него, понаделал себе костылей, макросов, а потом уже использует предыдущие наработки. хотя я не спорю, многие решения Смлоджика вполне себе удачные и удобные. кроме того, распределенные системы это серьезный краеугольный камень для дальнейшей эксплуатации, конечно при монтаже удобно, а потом начинаются вопросы - то тут коннектор окислился, а все отвалилось, и хорошо бы отвалилось, а просто глючить начинает.. тут то тут это... в итоге надо все выбрасывать и делать заново, поскольку исходники ПО или проё* или их заказчик не отдал, а сам у себя их тоже не хранит, россия вам не забугорщики. там можно на завод и через 10-20 лет дозвониться и, пусть за огромные, но деньги купить у них ЗИП. а по месту как дикий запад. за свою недолгую в 6 лет карьеру я уже 4 раза переделывал старые сетевые решения на локальные, пусть и с кучей проводов, но в итоге надежность решения только повышалась, поскольку эксплуататорам гораздо проще разобраться с централизованным элементом, чем с распределенной системой, от которой уже и концов не найти. и даже если мы с ними разойдемся не передав ПО, то заменить локальный ПЛК и написать программу значительно проще, чем переделывать распределенную систему. Цитата:
Последний раз редактировалось Bayk, 23.11.2019 в 15:19 |
||
23.11.2019, 19:08 | #60 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Вы серьёзно?
__________________ RTFM |