|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.08.2020, 15:41 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Не работает ввод переменных типа E
Создал на экране переменную типа E (0-Выкл, 1-Вкл).
При нажатии кнопок курсор перемещается на переменную, но изменить ее значение не полуачется. При этом на этом же экране работает ввод переменных типа R. |
24.08.2020, 11:34 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не работает ввод переменных типа E
Подтверждаю, исправим.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |