Exclamation SMConnect - количество клиентов в сети SMH2G(i)

Цитата:
Какое максимальное кол-во клиентов на практике сможет без проблемно переварить "Smh2gi VPN-Server"? Мое стремление иметь сервер не на контроллере вызвано не экономией средств на покупку контроллера для vpn-сервера, а надежностью решения в целом. Ведь в случае нехватки "вычислительных мощностей" сервер без проблем можно поставить "помощней". А как с контроллером? Он на данный момент у Вас из выпускаемых самый "мощный".
Вообщем, я думаю время покажет что и как. На данный момент не имея большого кол-ва клиентов все будет зер гуд. А вот в будущем, если не будет альтернативы, в случае нехватки мощности выход будет только один - использование нескольких контроллеров Smh2gi VPN-Server. Так?
Если в двух словах то SMH2G(i) нормально поддержит работу примерно 40 одновременных подключений.

НО:
На нагрузку сервера SMConnect влияют:
  1. Пропускная способность сервера
  2. Количество одновременно работающих туннелей
Пропускная способность сервера ограничена загрузкой центрального процессора контроллера-сервера SMH2Gi.
Количество одновременно работающих туннелей ограничено его свободной оперативной памятью.

Во вложении прикреплены:
График зависимости загрузки ЦП от количества передаваемых данных и
график зависимости размера используемого ОЗУ от количества одновременно работающих клиентов сервера SMConect.

Количество свободной оперативной памяти и загрузка центрального процессора зависит от проекта, загруженного в контроллер-сервер. Определить размер свободной оперативной памяти можно в меню SMConfig на странице "Системная информация".

Загрузку центрального процессора можно определить подключившись ssh клиентом к контроллеру, набрав команду top -d 5.

К примеру, если на контроллере загружен относительно простой проект, количество свободной оперативной памяти составляет 25000 КБ. Т.е. если оставлять про запас 5000КБ(20%), то по графику можно определить, что можно одновременно подключить в районе 40 клиентов.

Касательно загрузки ЦП можно сказать, что при загрузке ЦП в районе 60% пакеты начинают передаваться иногда с относительно заметной задержкой, в районе секунды, т.е. некоторые modbus запросы при выставленном таймауте к примеру в 100мс будут определенно оставаться без ответа. На этот параметр также может влиять загрузка создаваемая процессами logix и mbs, это зависит от сложности проекта, можно грубо говоря оценить влияние этих процессов так - свой процент используемого процессорного времени они отнимут у процесса openvpn.

В заключение всего вышесказанного - для оценки допустимых нагрузок на сервер вы можете загрузить примерный проект, который собираетесь использовать на сервере в любой контроллер и посмотреть сколько ресурсов у вас осталось.
Изображения
Тип файла: gif image001.gif (3.5 Кбайт, 67 просмотров)
Тип файла: gif image002.gif (7.6 Кбайт, 74 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 03.08.2017 в 12:14
the answer вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024