Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 040
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
480 раз(а) в 438 сообщениях
|
![]()
Описание: во время обновления ядра загрузка прерывается и восстановить работу контроллера невозможно. Неисправность проявляется в любом случае, контроллер выходит из строя в 100% случаев!
Изделие: контроллеры Pixel-12xx выпущенные с июля 2013 года по апрель 2014 года Как исправить: обновить прошивку контроллера специальным программатором, других путей решения нет Для нивелирования данной неисправности в новых версиях SMLogix перед обновлением ядра проверяется допустимость этой операции Данная неисправность попадает под гарантийный ремонт. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:14 |
![]() |
![]() |
![]() |