|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.08.2010, 17:03 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Сообщение "Не хватает ресурсов Pixel 12xx" при использовании преобразователя "Болид"
Достался мне щит с Pixel 12xx для центрального кондиционера (водяной калорифер и охладитель). Функционал был урезан, не было датчика наружного воздуха и управления цирк.насосом. С помощью конструктора переконфигурировал программу и попытался залит ее в контроллер Лоджиком.
Но не тут то было. Лоджик ругается, что под мой проект недостаточно ресурсов Пикселя. Обратился в тех.поддержку. Порекомендовали сменить Пиксель на 25хх или урезать функционал. Менять контроллер пока сложно, придется вести переговоры с заказчиком, а функционал попробывал урезать, не помогло. Неужели Пиксель 12хх настолько слабенький?Ведь старая программа работала без датчика наружной температуры и циркуляционника. И как мне выкрутиться из данной ситуации. Старая программа в контроллере затерлась. Исходников по ней нет,т.ч. не понятно , как она была скомпанована. Концов по создателю шкафа тоже нет. Как понять, какой объем у загружаемой программы. В какой файл ее скидывает Лоджик и где этот файл хранится? Как максимально урезать программу , чтобы она влезла без проблем в контроллер. Расписание я убираю галочку ще при конфигурировании и его блок вроде в программе не создается . SCADA IN/OUT блоки узатирал в Лоджике вручную, тоже не помогло. Но ведь старая программа с почти тем-же функционалом на этом контроллере работала? Есть второй такой же шкаф, с такой же программой. Но как я понимаю слить из него программу я не смогу (была такая тема на этом форуме). Возможно ли, что перед заливкой новой программы нужно очистить память и если да, то как это сделать. |
03.08.2010, 17:35 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не хватает ресурсов Pixel 12xx
попробуй в журнале уменьшить количество записей (обычно-200), и затереть все ненужные аварии пробелами в screen (str) список событий
|
03.08.2010, 17:41 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Не хватает ресурсов Pixel 12xx
а лучше закажи 25 пиксель
на какое то время урежь в 12 прогу, но потом меняй. карта памяти стоит? |
03.08.2010, 17:46 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не хватает ресурсов Pixel 12xx
Цитата:
Вообще, странно, что человек не сообщает никакой информации о своём проекте, наверное он не заинтересован в решении своей проблемы... . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.08.2010, 11:37 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не хватает ресурсов Pixel 12xx
Цитата:
Начнем тогда сначала. Я очень заинтересован в наискорейшем вводе приточек в эксплуатацию, поставили уже все датчики и исп.механизмы, протянули все кабели и уперлись в проблему с контроллером. А так как с ним сталкнулись впервый раз(обычно работаем с сконфигурированными готовыми щитами), то и обратился за поддержкой сюда. В москве сейчас жуткая жара, чиллеры уже подключены и приведены в полную готовность, вытяжку тоже смонтировали и подключили, а вот с приточками засада. Причем заказчик очень медлителен из-за бюрократических проволочек и выбить замену контроллеров сейчас врядли получится, возможно ближе к осени и заменим. Контроллер pixel 1214-02-0., Приточная установка состоит из водяного калорифера, водяного охладителя, электрофицированной решетки на входе, вентилятора, датчиков наружной температуры, обратной воды, канального термостата угрозы заморозки по воздуху. Смесительные узлы с 2-х и 3-х ходовым клапаном и управлением 1..10В,10...0В, один циркуляционный насос на контуре водяного калорифера. Программу создаю последним Конструктором с вашего сайта, загружаю также последним Лоджиком. Конвертер USB/RS-485 от компании Болид прекрасно коннектится с контроллером . Далее в архиве выкладываю файл программы, сконфигурированный Конструктором и некоторые Скрины снятые при конфигурировании программы в контроллере и при считывании данных из контроллера. архив находится по данной ссылке (Архив 1.34МВ) http://files.mail.ru/TDLMF6 Файл OVPakg1.psl - исходная программа Файл OVPakg1.psl - програма после обрезки В настоящее время на контроллере затерта старая программа и после его включения высвечивается надпись "Kernel of SMlogix. 03.257.000 (С)Segnetics 2009 Tic=79.995mS Буду благодарен, если кто-то поможет урезать программу, чтобы она вошла в контроллер 12хх и при этом сохранила основной функционал. Моя электронная почта rus0675@mail.ru |
|
04.08.2010, 12:31 | #6 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не хватает ресурсов Pixel 12xx
Цитата:
Цитата:
Попробуйте вытащить из контроллера батарейку, выключить питание на 30 секунд и загрузить программу заново. Результат обязательно отпишите сюда. PS. Используйте последнюю версию SMLogix с нашего сайта! __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
04.08.2010, 13:30 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не хватает ресурсов Pixel 12xx
Батарейки в контроллере нет изначально. Питание отрубал неоднократно. Со вторым контроллером произошла таже самая проблема. Сейчас попробую переустановить Лоджик.
|
04.08.2010, 14:28 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не хватает ресурсов Pixel 12xx
Ура. Справился. Все оказалось очень прозаично. На преобразователе Болида нет общей земли и с Болидовскими приборами проблем не возникало. А вот Пиксель не захотел работать без земли.Сейчас пробросил дополнительный проводок и объединил его с корпусом ПК и все заработало.
Странно, что Лоджик при тестировании соединения писал, что все нормально и в режиме Поиск прекрасно конектился и считывал конфигурацию контроллера . А вот сообщение, что ресурсы контроллера не подходят под мой проект и поставили меня в тупик. Так что вот такой преобразователь интерфейса http://www.bolid.ru/production/devices/devices_162.html прекрасно работает с Пикселем и стоит в районе 1500руб. только нельзя забывать. что нужно объединять нулевую точку интерфейса и компьютера. |
04.08.2010, 14:53 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не хватает ресурсов Pixel 12xx
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|