По умолчанию FRM и Matrix

Отлаживаю сейчас проект на матриксе и фрм. Фрм подключен по MTBus. В лоджике входы сконфигурированы. При замыкании DI на фрм светодиод на фрм загорается. Но в матрикс этот сигнал не идет. В режиме отладки ни чего не меняется. Куда копать?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2023, 11:17   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FRM и Matrix

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Отлаживаю сейчас проект на матриксе и фрм. Фрм подключен по MTBus. В лоджике входы сконфигурированы.
На самом деле информации ноль. Нулевой адрес на FMR выставлен?
Подключено правильно?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2023, 11:20   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FRM и Matrix

Питание переменное или постоянное?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2023, 11:37   #4
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: FRM и Matrix

Питание постоянка.
Цитата:
Нулевой адрес на FMR выставлен
Может чего не понимаю, но при подключении по MTBus вроде нет необходимости выставлять адрес вручную. Блок на шине один. Матрикс не считаем. Обмен идет, индикаторы светятся и моргают, ошибок обмена нет.
Проблему вроде удалось локализовать. Модуль 1020. На DI7 подали 220 В. На данный момент на всем модуле работают только DO. Насколько критичны могут быть повреждения?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2023, 11:41   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FRM и Matrix

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Насколько критичны могут быть повреждения?
Диагностика может ответить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2023, 11:50   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FRM и Matrix

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
при подключении по MTBus вроде нет необходимости выставлять адрес вручную. Блок на шине один.
Нулевой на FMR как раз и включает MTBus

Цитата:
Модуль 1020. На DI7 подали 220 В.
Это как? Одним проводом ничего подать нельзя. Какая связь?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2023, 15:44   #7
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: FRM и Matrix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Нулевой на FMR как раз и включает MTBus
По умолчанию на FMR стоит нулевой адрес. Так что это ни при чем. Но проблемы остались. Поменял FMR. Индикатор обмена по шине моргает. Блок диагностики ошибок не выдает. Но данные на модуль и с него не приходят. Куда копать?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20230815_173423[1].jpg (473.0 Кбайт, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230815_173416[1].jpg (492.4 Кбайт, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230815_173409[1].jpg (497.8 Кбайт, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230815_173403[1].jpg (458.9 Кбайт, 26 просмотров)


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2023, 15:51   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FRM и Matrix

Терминаторы на модулях включали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2023, 16:06   #9
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: FRM и Matrix

И включал и выключал. И по раздельности и на обоих блоках. Ни какого эффекта. Собрал просто на столе. Для отладки связи. Обмен вроде идет, ошибок нет. Данные не передаются.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2023, 16:32   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FRM и Matrix

Вы обновляли ПО модуля и контроллера до актуальных?
Питание на модуль подаете?
Можете видео записать в демонстрацией проблемы?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2023, 16:44   #11
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: FRM и Matrix

Питание подается. От одного блока питания. ПО обновлял только на модуле, из системного меню мактрикса. Видео будет завтра.


Добавлено через 26 минут


Какие подробности нужны на видео?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2023, 17:13   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FRM и Matrix

По модуля нужно обновить через ФМРКонфигуратор, а контроллер отформатировать из SMlogix, всё обновлять из актуальных на данный момент версий.

Если после этого проблема повторится, но на видео покажите физическое подключение контроллера и модуля, положение переключателей-терминаторов и саму проблему.

Без свежего софта в контроллере и модуле видео неинтересно.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Arsie, 15.08.2023 в 17:35 Причина: выделил самое важное
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2023, 04:58   #13
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: FRM и Matrix

Помогло. Но в лоджике что то опять напутали с размещением элементов в окне.
Изображения
Тип файла: jpg 666.jpg (204.8 Кбайт, 27 просмотров)


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2023, 05:19   #14
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: FRM и Matrix

Но все не слава богу. После обновления тестовый проект работает, данные передаются. Но при загрузке рабочего проекта выдается сообщение "Ядро лоджика аварийно остановлено". Куда копать сейчас? Грузил и через USB и через сеть. Результат одинаков. Обновлял только образ луникс. ДЕБ пакет не обновлял. не нашел откуда брать.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2023, 11:25   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FRM и Matrix

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Помогло. Но в лоджике что то опять напутали с размещением элементов в окне.
Это у вас с масштабированием винды проблемы.

Цитата:
Обновлял только образ луникс. ДЕБ пакет не обновлял. не нашел откуда брать.
Надо не обновлять, а форматировать. Приложите проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 06:41   #16
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: FRM и Matrix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Это у вас с масштабированием винды проблемы.
С другими программами такой свистопляски нет. Это так, к сведенью.
Цитата:
Надо не обновлять, а форматировать. Приложите проект.
И обновлял, и форматировал, и на 2 комплектах оборудования. Результат один и тот же. Аварийная остановка ядра. Проблему удалось купировать откатом в 234 версию. Там все заработало. Проблема со связью была в FRM. Проект во вложении. Начал выкашивать все потихоньку и периодически пытаться загрузить в контроллер. Элементы, удаление которых снимает проблему в проекте выделены меткой.
Вложения
Тип файла: zip Владикавказ _копия_2.zip (123.7 Кбайт, 11 просмотров)


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 12:45   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FRM и Matrix

У меня в актуальной версии SMlogix ваш проект загрузился и работает.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 14:25   #18
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: FRM и Matrix

Видео снять? Может быть связано с тем, что отлаживал на матрикс 1021-90-0 с/н 611170?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 14:49   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FRM и Matrix

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Видео снять? Может быть связано с тем, что отлаживал на матрикс 1021-90-0 с/н 611170?
Снимите. Мой матрикс из этой же партии.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024