По умолчанию VPN

Есть удаленный объект, на нем стоит SMH4. Есть VPN сеть, которая поднята на сервера там же где-то. К этой сети я могу подключиться средствами Windows.
Что нужно сделать, чтобы иметь возможность заливать программы удаленно и удаленно отлаживаться?
У меня базовые познания в сетях только. Надо ли использовать SMConnect обязательно, или если уже VPN есть, то не нужно?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 10:28   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Есть удаленный объект, на нем стоит SMH4. Есть VPN сеть, которая поднята на сервера там же где-то. К этой сети я могу подключиться средствами Windows.
Что нужно сделать, чтобы иметь возможность заливать программы удаленно и удаленно отлаживаться?
Просто попробуйте и получите ответ.

Через SMConnect точно можно. Через VPN зависит от настроек сервера VPN.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 10:30   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Есть удаленный объект, на нем стоит SMH4. Есть VPN сеть, которая поднята на сервера там же где-то. К этой сети я могу подключиться средствами Windows.
Вопрос насколько VPN сеть связана с локальной в которой стоит SMH4.

Цитата:
Что нужно сделать, чтобы иметь возможность заливать программы удаленно и удаленно отлаживаться?
Соответственно настроить доступ из VPN к контроллеру

Цитата:
Надо ли использовать SMConnect обязательно
В данном случае он совсем не нужен.

Тут уже подробно разбирали этот вариант.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 11:07   #4
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN

Я пробую и не могу подсоединиться. Мне надо понять где ошибка, а для этого понять правильно ли настроено? Например у меня к компьютеру подключен Ethernet и VPN, который выглядит в списке адаптеров как WAN Miniport (PPTP). Но у контроллера есть IP и искать его Лоджик будет по этому адресу. Если через VPN - он его найдет (наверное), если через Ethernet - нет ведь? Так как убедиться, что Лоджик хотя бы пытается работать через адаптер VPN? В Поиск и диагностика есть только галка Ethernet.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 11:10   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
В Поиск и диагностика есть только галка Ethernet.
Не парьтесь, для вас сейчас это всё одно и то же.

Если лоджик не находит, значит на сервере не всё разрешено, что нужно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 12:01   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
к компьютеру подключен Ethernet и VPN, который выглядит в списке адаптеров как WAN Miniport (PPTP).
Это вы соединяетесь только с сервером VPN или роутером.

Цитата:
Но у контроллера есть IP и искать его Лоджик будет по этому адресу.
Если не настроена маршрутизация на сервере кроме него вы никуда не попадете


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 12:10   #7
yvori
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: VPN

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Так как убедиться, что Лоджик хотя бы пытается работать через адаптер VPN?
Пропингуйте SMH4 с помощью pathping и увидите через что идут пакеты.
yvori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 12:24   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN

Цитата:
Сообщение от yvori Посмотреть сообщение
Пропингуйте SMH4 с помощью pathping и увидите через что идут пакеты.
Увидит только свой IP в VPN и IP сервера если есть маршрутизация.
А если её нет покажет только локальные адреса компа и шлюза.

Но нужно знать IP контроллера в той локалке


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 13:17   #9
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: VPN

Отладка заработала, круто. Дело было в настройках на сервере.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024