Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.10.2021, 17:03   #1
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Загадка

Работала себе вентустановка со стандарным конструкторским проектом. И вдруг сегодня звонят с объекта: всё пропало, ничего не работает. Присылают фото контроллера. Даже не знаю что им ответить.
Изображения
Тип файла: jpg 38.jpg (59.3 Кбайт, 27 просмотров)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 17:08   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загадка

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Работала себе вентустановка со стандарным конструкторским проектом. И вдруг сегодня звонят с объекта: всё пропало, ничего не работает. Присылают фото контроллера. Даже не знаю что им ответить.
При отказе файловой системы 2Gi подмонтирует резервное хранилище, в котором хранится резервный проект. Когда-то мы задумали эту функцию, но так и не сделали, т.к. надёжность работы контроллера превзошла наши ожидания.

Поэтому в резервном хранилище содержится проект, который загружается туда на стенде. Это тестовый проект. Вот вы его сейчас и видите.

Если перезагрузка контроллера не решает проблемы, то файловая система основного хранилища разрушена. Сильно или нет - непонятно. Если под рукой есть опытный линуксоид, то он может из терминала запустить поиск и устранение ошибок и, возможно, исходный проект воскреснет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 17:20   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загадка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если под рукой есть опытный линуксоид, то он может из терминала запустить поиск и устранение ошибок и, возможно, исходный проект воскреснет.
А что делать если нету?
PS: Выяснилось что месяц назад подобная ситуация уже случалась. Но тогда на экране были только два-три символа, сейчас уже никто не помнит какие. Просто перезагрузили проект и всё заработало.


__________________
RTFM

Последний раз редактировалось New, 06.10.2021 в 17:34
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 17:53   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загадка

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Выяснилось что месяц назад подобная ситуация уже случалась. Но тогда на экране были только два-три символа, сейчас уже никто не помнит какие.
А зачем помнить? В этом тесте просто отображаются все ранее нажатые кнопки клавиатуры.

Цитата:
Просто перезагрузили проект и всё заработало.
Что значит перезагрузили проект?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 18:11   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загадка

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А зачем помнить? В этом тесте просто отображаются все ранее нажатые кнопки клавиатуры.
Угу. Только к названию кнопок те символы (по словам тех, кто их видел) никакого отношения не имели. Так что ещё непонятно, а тест ли это был.
Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Что значит перезагрузили проект?
Загрузили в контроллер ранее работавший проект.
Беда в том, что эта установка работает на помещения реанимации в больнице. Так что такие сюрпризы не радуют.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 18:31   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загадка

Цитата:
Угу. Только к названию кнопок те символы (по словам тех, кто их видел) никакого отношения не имели. Так что ещё непонятно, а тест ли это был.
Вы же фото скинули.



Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Загрузили в контроллер ранее работавший проект.
Беда в том, что эта установка работает на помещения реанимации в больнице. Так что такие сюрпризы не радуют.
Отформатируйте контроллер, форматирование обойдёт сбойные участки памяти, если они есть. И если проблема не глобальная, то работать будет без проблем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Ilya J., 06.10.2021 в 18:54
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 18:38   #7
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загадка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы же фото скинули.
Фото это после сегодняшнего сбоя. После первого сбоя (где-то месяц назад) ни фото, ни точной информации что же там на экране было - нет.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 18:44   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загадка

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Угу. Только к названию кнопок те символы (по словам тех, кто их видел) никакого отношения не имели
Странно, то помнят , то не помнят.

Цитата:
Загрузили в контроллер ранее работавший проект.
Значит и форматнуть умеют...

Цитата:
Беда в том, что эта установка работает на помещения реанимации в больнице. Так что такие сюрпризы не радуют.
На самом деле очень похоже на шаловливые ручки.

В контроллере IP не поменялся? Сисменю должно быть доступно.

Последний раз редактировалось ATS, 06.10.2021 в 19:04
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2021, 11:24   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загадка

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Фото это после сегодняшнего сбоя. После первого сбоя (где-то месяц назад) ни фото, ни точной информации что же там на экране было - нет.
Кстати, ATS меня натолкнул на мысль. Возможно кто-то сделал сброс пароля рута. В последних версиях появляется надпись "Проект не загружен", а в более ранних подключалось аварийной хранилище и вылезал этот проект.

Так что это могут быть и шаловливые ручки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024