Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.07.2017, 13:35   #1
laserist
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Помогите не могу сообразить

День добрый
Проверяется температура воды приточного калорифера на условие
меньше 24
меньше 20
меньше 15
меньше 10
меньше 5

и вводится коррекция на жалюзи перед калорифером
10
30
50
75
100

какими блоками это увязать?
сижу туплю


Насос калорифера и сервопривод смесителя на PID-регуляторе, а это типа защита должна быть



P.S. я первый раз программирую Trim5 и вообще на FBD, школьником еще паял всю эту логику на микросхемах 155 серии, потом как то на PIC-микроконтроллеры перешел и только сейчас столкнулся не пинайте
laserist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 13:42   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Помогите не могу сообразить



На мой взгляд, это самый простой вариант, правда, здесь будет не "меньше 24" а "меньше 25".


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 13:48   #3
laserist
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите не могу сообразить

ну тоже как вариант спасибо
laserist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 21:13   #4
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите не могу сообразить

Судя по всему, заслонкой управляет аналоговый привод.
Ну так и чего б не крутить его плавно по этому диапазону температур, а не ступеньками?
Вот, посмотрите. Как раз для подобной задачи сделан.
Range_Scale.msl
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024