SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.07.2017, 13:35 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Помогите не могу сообразить
День добрый
Проверяется температура воды приточного калорифера на условие меньше 24 меньше 20 меньше 15 меньше 10 меньше 5 и вводится коррекция на жалюзи перед калорифером 10 30 50 75 100 какими блоками это увязать? сижу туплю Насос калорифера и сервопривод смесителя на PID-регуляторе, а это типа защита должна быть P.S. я первый раз программирую Trim5 и вообще на FBD, школьником еще паял всю эту логику на микросхемах 155 серии, потом как то на PIC-микроконтроллеры перешел и только сейчас столкнулся не пинайте |
21.07.2017, 13:42 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Помогите не могу сообразить
На мой взгляд, это самый простой вариант, правда, здесь будет не "меньше 24" а "меньше 25". __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
21.07.2017, 13:48 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите не могу сообразить
ну тоже как вариант спасибо
|
21.07.2017, 21:13 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Помогите не могу сообразить
Судя по всему, заслонкой управляет аналоговый привод.
Ну так и чего б не крутить его плавно по этому диапазону температур, а не ступеньками? Вот, посмотрите. Как раз для подобной задачи сделан. Range_Scale.msl |