Я вдруг понял, что СХ определяется не по состоянию соответствующего реле давления, а по датчику протока, при неудачном старте двух насосов. Это нормально вообще? Т.е. воды ведь может совсем не быть и насосы будут стартовать на сухую.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2023, 11:32   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сухой ход

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Я вдруг понял, что СХ определяется не по состоянию соответствующего реле давления, а по датчику протока, при неудачном старте двух насосов. Это нормально вообще? Т.е. воды ведь может совсем не быть и насосы будут стартовать на сухую.
Подключите реле давления к входу авто/стоп насосов или контура. А по сути - ну запустятся на 10 сек каждый, с них не убудет, если это не насосы с сальниковой набивкой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024