По умолчанию Ни прошить, не загрузить (решено)

Здравствуйте, люди умные. Подскажите столкнулся вот с какой проблемой, не могу загрузить программу в контроллер, точнее она грузиться успешно, но экран из тестового режима не переключается на тот что я изобразил в смарте, и по входам выходам полная неразбериха.

Лождик обновил, пытался форматировать не выходит каменный цветок. Посмотрите может кто уже сталкивался с такой проблемой.

Фото прикреплю чуть позже...

Зы, на одном из матриксов 2270-30-10 все работает на ура, на остальных трёх никак....
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2021, 19:20   #2
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ни прошить, не загрузить.

фото
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20210409_191612.jpg (43.5 Кбайт, 60 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 12.04.2021 в 17:43 Причина: Проблема решена, файлы удалил
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2021, 19:39   #3
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 776
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ни прошить, не загрузить.

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, люди умные. Подскажите столкнулся вот с какой проблемой, не могу загрузить программу в контроллер, точнее она грузиться успешно, но экран из тестового режима не переключается на тот что я изобразил в смарте, и по входам выходам полная неразбериха.

Лождик обновил, пытался форматировать не выходит каменный цветок. Посмотрите может кто уже сталкивался с такой проблемой.

Фото прикреплю чуть позже...

Зы, на одном из матриксов 2270-30-10 все работает на ура, на остальных трёх никак....
Удалите лоджик, а также содержимое папок и папки тоже:
c:\ProgramData\SMLogix\
c:\Program Files (x86)\SMLogix\
После удаления установите лоджик заново.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2021, 19:46   #4
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ни прошить, не загрузить.

Спасибо, завтра буду пробовать...по результатам отпишусь.
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2021, 08:57   #5
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Angry Ответ: Ни прошить, не загрузить.

К сожалению, это не изменило ситуацию, прошил еще один матрикс 1020-70, следом попробовал прошить проблемный контроллер, вытащил его из щита, напрямую подключил к юсб , не встает прошивка. При подключении для отладки, говорит что проекты не совпадают, подключение без загрузки невозможно....
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2021, 18:14   #6
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 776
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ни прошить, не загрузить.

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
К сожалению, это не изменило ситуацию, прошил еще один матрикс 1020-70, следом попробовал прошить проблемный контроллер, вытащил его из щита, напрямую подключил к юсб , не встает прошивка. При подключении для отладки, говорит что проекты не совпадают, подключение без загрузки невозможно....
Лоджик какой?


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 11:35   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ни прошить, не загрузить.

У вас какие-то ограничения на доступ к файлу прошивки, либо вы установили лоджик не по умолчанию. Попробуйте скопировать прошивку на рабочий стол и указать путь оттуда.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 15:17   #8
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ни прошить, не загрузить.

Проблема решена, установкой на чистый пк лоджика
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 12:46   #9
Paos
Member
 
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ни прошить, не загрузить (решено)

Добрый день.
Поставил новый лоджик. При работе с контроллером Matrix лоджик попросил обновить ядро. Ну надо так надо. И тут у меня возникла проблемка. Не могу выбрать DEB пакет. Экран лодижика на скриншоте. Установлен Windows 8.1 32 бит.

И еще вопрос. На этом же ноуте но на Windows 8.1 64 бит (стоит 2-е винды) не ставится драйвер Linux USB Ethernet/RNDIS. В устройствах стоит восклицательный знак.

Техподдержка может что подсказать?
Изображения
Тип файла: png Screenshot_1.png (35.3 Кбайт, 31 просмотров)
Paos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 12:52   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ни прошить, не загрузить (решено)

Цитата:
Сообщение от Paos Посмотреть сообщение
Техподдержка может что подсказать?
Вкладка "Образ Linux". Кнопка "Форматировать". Что уехало поле задания файла - включить стандартный масштаб в винде.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 13:31   #11
Paos
Member
 
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ни прошить, не загрузить (решено)

Арсений, масштабирование помогло. Не могли бы вы попросить программистов решить этот вопрос. Увы с возрастом зрение падает и очки не всегда панацея. Иногда приходится увеличивать масштаб изображения.

А с драйвером не решить вопрос. Может есть отдельные файлы которые можно подсунуть винде?
Paos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 13:43   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ни прошить, не загрузить (решено)

Цитата:
Сообщение от Paos Посмотреть сообщение
Арсений, масштабирование помогло. Не могли бы вы попросить программистов решить этот вопрос. Увы с возрастом зрение падает и очки не всегда панацея. Иногда приходится увеличивать масштаб изображения.
К сожалению, масштабирование в винде через одно место сделано... В Win10 ситуация получше.



Цитата:
Сообщение от Paos Посмотреть сообщение
А с драйвером не решить вопрос. Может есть отдельные файлы которые можно подсунуть винде?
А что говорит система? Какая ошибка конкретно?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 14:09   #13
Paos
Member
 
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ни прошить, не загрузить (решено)

Никак не ругается.
Молчит как партизан.

Может в скриншотах есть какая подсказка.
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg (94.2 Кбайт, 30 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 13.05.2021 в 14:47 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Paos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 14:46   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ни прошить, не загрузить (решено)

Цитата:
Сообщение от Paos Посмотреть сообщение
Никак не ругается.
Молчит как партизан.

Может в скриншотах есть какая подсказка.
Драйверов нет. Попробуйте указать драйвер вручную, в папке лоджика есть они, правда я не знаю, с файлом .inf или нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 15:18   #15
Paos
Member
 
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ни прошить, не загрузить (решено)

Не могли бы уточнить папку? C:\Program Files\SMLogix - не получается
Paos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 15:21   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ни прошить, не загрузить (решено)

Цитата:
Сообщение от Paos Посмотреть сообщение
Не могли бы уточнить папку? C:\Program Files\SMLogix - не получается
Значит и не получится... Вы полную версию лоджика устанавливали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024