По умолчанию Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть

Цитата:
Сообщение от anelly Посмотреть сообщение
По работе приложения с Marix и Pixel проблема решилась, помог её решить Руслан из Сегнетикса. Проблема оказалась в том, что адреса моих контроллеров в Modbus отличались от "1".
Ай молодец.
Всем по ушам ездил...
Не зря мне казалось что ты вместо своих проектов тут что-то не то прикладывал без сетевого модуля.

Последний раз редактировалось Ilya J., 21.05.2020 в 11:04 Причина: ненормативная лексика
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 22:44   #32
anelly
Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть

Цитата:
Ай молодец.
Всем по ушам ездил...
Не зря мне казалось что ты вместо своих проектов тут что-то не то прикладывал без сетевого модуля.
Не совсем понял вашего сообщения. Кому я по ушам ездил? Я в приложении не мог подключится к конструкторскому проекту на Пикселе с модулем PNA и Матриксу, к SMH 4 приложение у меня подключалось без проблем. Я искал причину, она нашлась. Дело оказалось в том, что адрес контроллера в модбасе должен быть "1", если он другой, то приложение не подключается. У меня только в SMH 4 был адрес "1". Про что-то не то поясните, пожалуйста.

Последний раз редактировалось Ilya J., 21.05.2020 в 11:05 Причина: ненормативная лексика
anelly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 23:27   #33
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть

Цитата:
Сообщение от anelly Посмотреть сообщение
Про что-то не то поясните, пожалуйста.
Открой ссылочку и посмотри модбас адрес.
Да и в первом пиксельном проекте что?

Тогда и это понятно

Последний раз редактировалось Ilya J., 21.05.2020 в 11:05 Причина: ненормативная лексика
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 21.05.2020, 00:06   #34
anelly
Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Открой ссылочку и посмотри модбас адрес.
Да и в первом пиксельном проекте что?

Тогда и это понятно
Вы здесь смотрите адрес? Если на контроллере руками в системном меню выставлен другой адрес, то при загрузке проекта он не изменяется, а остается таким, который выставлен вручную. Я изначально изменял адреса вручную и на пикселе и на матриксе. После совета сотрудника Сегнетикс выставить вручную на контроллере адрес "1" все заработало. Не понимаю ваших "нападок" и подозрений)

Последний раз редактировалось Arsie, 21.05.2020 в 15:48 Причина: Проблема решена, файлы удалил
anelly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 00:22   #35
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть

Цитата:
Сообщение от anelly Посмотреть сообщение
Я изначально изменял адреса вручную и на пикселе и на матриксе.
Где-то в теме это отражено? Считаем что все как в проекте. Да и в контроллерах 1 по умолчанию. Для Modbus TCP и менять смысла никакого.

Цитата:
После совета сотрудника Сегнетикс выставить вручную на контроллере адрес "1" все заработало. Не понимаю ваших "нападок" и подозрений)
А Илья по вашей милости время зря тратил на проверку.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 00:39   #36
anelly
Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть

Цитата:
Где-то в теме это отражено? Считаем что все как в проекте. Да и в контроллерах 1 по умолчанию. Для Modbus TCP и менять смысла никакого.
Ну, может тут моя ошибка. У меня до этого было пару проектов, где было две-три вентустановки на пикселях и "пульт" на триме. Я сразу менял адрес на пикселях на отличный от "1", так как с производства они все приходят с адресом "1".

Цитата:
А Илья по вашей милости время зря тратил на проверку.
Почему зря? Я, как новичок в программировании не знал, что это влияет на работоспособность приложения. Другим, может тоже будет полезно.
Дальше, лучше в личку... тут не к чему это..
Илье, Арсению, Руслану большой поклон от меня за помощь.
anelly вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 21.05.2020, 11:09   #37
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть

Очередной случай, показывающий, что нужно не забывать о деталях.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 11:25   #38
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть

Цитата:
Сообщение от anelly Посмотреть сообщение
Почему зря? Я, как новичок в программировании не знал, что это влияет на работоспособность приложения. Другим, может тоже будет полезно.
Вам, как новичку, нужно ножом вырезать на столе самое главное правило новичка в любом деле:

1) Если не понимаю зачем, не трогаю

2) Если трогаю и это не помогает решить задачу - обязательно возвращаю обратно

Новички, которые не следуют этому правилу, ввергают то, с чем работают, в непонятное для себя состояние. В силу неопытности они не знают, как об это рассказать. В результате творится хаос, который мы с вами видим на протяжении вот уже 2 недель.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2020, 03:43   #39
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Где-то в теме это отражено? Считаем что все как в проекте. Да и в контроллерах 1 по умолчанию. Для Modbus TCP и менять смысла никакого.

А Илья по вашей милости время зря тратил на проверку.
а почему прога андроид писала "Вентустановка не поддеерживается", а не про адрес?

anelly то же бы время потратил на свое усмотрение

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 22.05.2020 в 04:30
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2020, 11:03   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
а почему прога андроид писала "Вентустановка не поддеерживается", а не про адрес?
Потому что чтобы написать "Не тот адрес" нужно для начала просканировать все адреса и понять, в чём дело.

А тут по IP кто-то ответил, коннект установил, данных не предоставил.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024