Исходные данные:
Есть контроллер SMH4 с/н 600803 Есть проект написанный под Лоджик 3.28.0170. В этом проекте используются два модуля МС-0201-010 и MR-0120. Контроллер отформатировал из под 3.28.0170, залил проект, получил системную аварию: нет связи с модулем MR. На модуле линк не горит, программа на входы MR не реагирует. Отформатировал еще раз, обновил ПО из Лоджика, залил проект. Не помогло. Нашел SMH4 из "старой" партии с/н 533500. Сделал тоже самое - все работает. Вопрос, что я делаю не так и как это исправить? Следующий шаг. Контроллер SMH4 с/н 600803. Лоджик 3.32.0026. Форматирую, заливаю проект написанный под 3.28.0170. Вижу на экране "ПОДОЖДИТЕ... идет загрузка данных...". Жду долго, ничего не помогает, только снятие задачи в диспетчере. При этом проект вроде как залился, что-то работает, но не принимается правильный пароль на экране настроек. Данные компьютера: Intel Core i7-3517U, ОЗУ - 4 Гб, ОС - windows 7 x64. Связь с MR появилась, но работают ли входы проверить не могу, не подключается отладка. ПК перезагружал, Лоджик сносил, перезагружал, ставил снова, не помогло. |
08.04.2020, 19:15 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и связь с MR
Цитата:
Добавлено через 56 секунд А вот с этим Илье нужно будет разобраться. Но только после того, как вы прикрепите ваш проект. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.04.2020, 19:22 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Что-то поменялось в этом мире, а я не знаю...
Есть информация с какого с/н началась "новая" партия контроллеров? Есть ли возможность работать в Лоджике 3.28.0170 на "новых" контроллерах? Нарисовал проект для теста. Приложено. Последний раз редактировалось Arsie, 09.04.2020 в 02:00 |
08.04.2020, 19:47 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и связь с MR
Нормально загрузился, показал кнопу Вкл. Перешёл на пароль, в пароле кнопы не нажимаются. Об этом нам уже рассказал ЛордН в соседней теме.
Но грузится же. И работает. Точно нажимали "Форматировать", а не "Обновить ПО"? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.04.2020, 21:31 | #5 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 345
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и связь с MR
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
08.04.2020, 21:46 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и связь с MR
С Тримом такой же сюрприз будет?
__________________ RTFM |
09.04.2020, 01:59 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и связь с MR
Я что-то пропустил, или Трим работает с модулями MR?
Ну вы хоть смотрите на нить разговора. Если не придерживаетесь нити разговора и вопрос в чём-то другом, не стесняйтесь, укажите это в преамбуле вопроса. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.04.2020, 03:12 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28
Цитата:
__________________ RTFM |
|
09.04.2020, 09:42 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и связь с MR
Цитата:
Как победил: Прописал конкретные сетевые настройки там же и поставил галку "Загрузить с проектом". После этого вроде все нормально, но все равно это ошибка, просьба обратить внимание программистов. По поводу форматирования. И просто форматировал, и обновлял ПО, и форматировал и обновлял ПО. P.S. Еще заметил. Дистрибутив Лоджика 3.32.0026, а в свойствах "О программе" Версия: 3.32.0024. Видимо это просто опечатка. |
|
09.04.2020, 11:43 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 и связь с MR
Цитата:
|
|
09.04.2020, 13:56 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 345
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28
Так вроде ниже и ответ об этом...
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.04.2020, 14:01 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и связь с MR
Знаем, исправляем. Лоджик всё время грузит настройки сети из проекта.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.04.2020, 17:19 | #13 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28
Так и я про то же. И вопрос про работу "новых" SMH4 в Лоджике 3.28, и ответ про то же, причём тут MR?!
Так может уже ответите: с Тримами тоже будут проблемы при работе в 3.28? __________________ RTFM |
09.04.2020, 17:38 | #14 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 345
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28
Цитата:
Если вас интересует общий ответ о версии 3.32 то https://forum.segnetics.com/showpost...1&postcount=16 __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
09.04.2020, 17:58 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 и связь с MR
|
22.06.2020, 20:59 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28
Подниму немного тему.
На контроллерах SMH4 с серийными номерами от 6ххххх как-то можно работать в лоджике 3.28? Илья намекал про "не штатные" способы. Эти способы можно огласить и использовать в работе? P.S. Без обид, но по моему мнению, 3.28 был стабильнее. Или просто привык. |
23.06.2020, 11:36 | #17 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 345
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
23.06.2020, 20:34 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28
|
23.06.2020, 23:07 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28
Так это про серийные номера или модель 1011-00-0?
|
24.06.2020, 11:22 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28
Что такое модель 1011-00-0?
Разговор идет о контроллере SMH4 0011-00-0. Других я пока не видел. И в этих контроллерах начиная с с/н 6ххххх можно использовать только лоджик версии 3.30 и старше. Если форматировать их из-под 3.28, то пропадает связь с модулями MR и устройствами Модбас. Что там изменили - никто явно не говорит, но есть подозрение, что это изменение коснулось аппаратной части. Но это не точно. |
24.06.2020, 23:49 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28
|
25.06.2020, 00:28 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28
Цитата:
|
|
25.06.2020, 09:25 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28
Цитата:
Что скажет производитель? |
|
25.06.2020, 13:37 | #24 | |||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 345
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|||
25.06.2020, 21:24 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28
Цитата:
Но ответ я уже понял - ХЗ. Или другими словами - может заработать, а может и нет, но вам этим заниматься не с руки, т. к. 3.28 канула в лету, и тратить драгоценные ресурсы на ее поддержку нерационально. Надо разбирать текущие проблемы. P.S. Раскройте тайну, изменения в железе или только софт? |
|
25.06.2020, 23:12 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28
|
25.06.2020, 23:59 | #27 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 345
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28
Как производитель я могу посоветовать использовать самую последнюю версию лоджика, она для всех контроллеров подходит.
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|