Здравствуйте друзья программисты и интеграторы, поделитесь проектом в смарте для панели трим, приточка с анимацией, может кто делал? есть нароботки? Спасибо. Нужно сделать красиво Заказчику в коттедж))
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 17:53   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект для trim приточка

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
Здравствуйте друзья программисты и интеграторы, поделитесь проектом в смарте для панели трим, приточка с анимацией, может кто делал? есть нароботки? Спасибо. Нужно сделать красиво Заказчику в коттедж))
Использовать Конструктор.

Поставить Пиксель и подключить к нему штатный пульт на Триме?

Ну или поставить SMH4? Заодно зак и это сможет использовать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 18:05   #3
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект для trim приточка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Использовать Конструктор.

Поставить Пиксель и подключить к нему штатный пульт на Триме?

Ну или поставить SMH4? Заодно зак и это сможет использовать.
будем использовать 1211 и трим 5 в качестве выносной панели, программу для 1211 пишу сам, поэтому стандартный вариант не подходит...
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 18:24   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект для trim приточка

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
будем использовать 1211 и трим 5 в качестве выносной панели, программу для 1211 пишу сам, поэтому стандартный вариант не подходит...
Уверены, что Конструктор не подходит?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 20:06   #5
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект для trim приточка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Уверены, что Конструктор не подходит?
Уверен что подходит!, но привычка делать все под себя берет вверх


Добавлено через 4 минуты

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
будем использовать 1211 и трим 5 в качестве выносной панели, программу для 1211 пишу сам, поэтому стандартный вариант не подходит...
Арсений подскажите есть возможность пульт Hvac сделать по свой проект? куда смотреть чтобы правильно все сконфигурировать? список переменных для одной приточки дабы не ковырять весь проект, спасибо.
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 10:41   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект для trim приточка

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
Арсений подскажите есть возможность пульт Hvac сделать по свой проект? куда смотреть чтобы правильно все сконфигурировать? список переменных для одной приточки дабы не ковырять весь проект, спасибо.
Конечно есть возможность. Но мне быстрее за вас сделать ваш проект целиком на Конструкторе, чем составить список того, что вам нужно для себя учитывать и править. Еще и сопровождать эту переделку.

Поэтому прошу прощения, но я не готов потратить это время


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 10:11   #7
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект для trim приточка

Есть варианты для работы по СОМ-порту?


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 10:46   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект для trim приточка

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Есть варианты для работы по СОМ-порту?
Что вы этим хотели сказать?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 11:13   #9
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект для trim приточка

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Что вы этим хотели сказать?
Есть пример на 6 приточек с работой по Эзернету, а если использовать СОМ-порт? Там для меня непонятки с картой памяти


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 12:57   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект для trim приточка

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Есть пример на 6 приточек с работой по Эзернету, а если использовать СОМ-порт? Там для меня непонятки с картой памяти
Пульт может работать с 6 установками по ком-порту. Что именно непонятно?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 14:54   #11
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект для trim приточка

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Пульт может работать с 6 установками по ком-порту. Что именно непонятно?
Как я понимаю, там (на СОМ-порту) будет висеть 6 приточек (устройств), если посмотрим проект с эзернетом, там вроде тоже 6 приточек, а устройств получается больше.
Изображения
Тип файла: jpg 108.jpg (102.8 Кбайт, 75 просмотров)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 15:05   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект для trim приточка

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Как я понимаю, там (на СОМ-порту) будет висеть 6 приточек (устройств), если посмотрим проект с эзернетом, там вроде тоже 6 приточек, а устройств получается больше.
https://segnetics.com/pult_hvac скачайте актуальную версию пульта, откройте ком порт, увидите там тоже самое.

Вам в проекте вообще ничего не надо менять, чтобы пульт и по кому работал, достаточно зайти в настройки на самой панели и выставить нужные настройки связи. Только пульт обновите.

По устройствам, мне кажется нетрудно предположить, что на одну систему приходится PageX_info и PageX_short, их там как раз 6 штук.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 16:17   #13
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект для trim приточка

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
https://segnetics.com/pult_hvac скачайте актуальную версию пульта, откройте ком порт, увидите там тоже самое.

Вам в проекте вообще ничего не надо менять, чтобы пульт и по кому работал, достаточно зайти в настройки на самой панели и выставить нужные настройки связи. Только пульт обновите.

По устройствам, мне кажется нетрудно предположить, что на одну систему приходится PageX_info и PageX_short, их там как раз 6 штук.
Спасибо, но яснее не стало. Каким образом на одну приточку две карты памяти?


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 16:23   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект для trim приточка

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Спасибо, но яснее не стало. Каким образом на одну приточку две карты памяти?
А можно поинтересоваться, какую цель вы преследуете?

Почитайте в справке про работу блока Slavex. Здесь папки, скажем так, разбиты не по устройствам, а по опрашиваемым данным.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 16:41   #15
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект для trim приточка

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А можно поинтересоваться, какую цель вы преследуете?

Почитайте в справке про работу блока Slavex. Здесь папки, скажем так, разбиты не по устройствам, а по опрашиваемым данным.
Хочу понять).
Я вижу, как разбиты папки, настораживает, то что разные адреса. В моем случае есть 4 приточки, с 4-мя разными адресами...


Добавлено через 1 час 24 минуты

Подключил Пиксель без периферии, появилась связь, разумеется висит авария. Журнал, В Уставки, Журнал и Мнемосхему на Триме войти не получается - это нормально?


Добавлено через 1 час 57 минут

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Хочу понять).
Я вижу, как разбиты папки, настораживает, то что разные адреса. В моем случае есть 4 приточки, с 4-мя разными адресами...


Добавлено через 1 час 24 минуты

Подключил Пиксель без периферии, появилась связь, разумеется висит авария. В Уставки, Журнал и Мнемосхему на Триме войти не получается - это нормально?
Убрал аварии из лоджика, "обманул" датчики, все равно не получается вызвать мнемосхему, уставки, журнал(


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 19:20   #16
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект для trim приточка

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Хочу понять).
Я вижу, как разбиты папки, настораживает, то что разные адреса. В моем случае есть 4 приточки, с 4-мя разными адресами...


Добавлено через 1 час 24 минуты

Подключил Пиксель без периферии, появилась связь, разумеется висит авария. Журнал, В Уставки, Журнал и Мнемосхему на Триме войти не получается - это нормально?


Добавлено через 1 час 57 минут



Убрал аварии из лоджика, "обманул" датчики, все равно не получается вызвать мнемосхему, уставки, журнал(
Еще раз перезалил проект вроде пошло)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 11:42   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: проект для trim приточка

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Хочу понять).
Я вижу, как разбиты папки, настораживает, то что разные адреса. В моем случае есть 4 приточки, с 4-мя разными адресами...
Какие разные адреса?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.