|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.04.2021, 12:39 | #31 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
27.04.2021, 08:45 | #32 |
Member
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
Проект все тот же, из шапки темы.
При изменении типа контроллера на SMH4 с MTBus FMR переносятся на COM3, но аналоги с поля пропадают. Причем связи до блока остаются. Чтобы исправить надо удалить связь и добавить аналог на поле заново. SMH4 1011000 SmLogix 3.33.213 Скрин проблемы: https://i.imgur.com/Nc65XLc.png Еще раз проект: https://drive.google.com/file/d/1dJ4...w?usp=drivesdk P.S. Ну может это не баг конечно, просветите. В принципе не часто надо тип контроллера менять, но раз функционал есть, то есть и проблема)) Добавлено через 5 минут И только сейчас заметил - лоджик вместо замены контроллера Matrix на SMH4 добавил еще один FMR ))) Изначально в проекте было Matrix и 5 FMR. После изменения типа - SMH4 и 6 FMR) |
27.04.2021, 10:29 | #33 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
Всё верно, ресурсы Матрикса стали ещё одним модулем.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.04.2021, 12:51 | #34 |
Member
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
|
27.04.2021, 13:14 | #35 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
А на это вам ответит Илья после проверки
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.04.2021, 11:44 | #36 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
У меня в 222 версии не повторяется, проверьте у себя.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
30.04.2021, 11:34 | #37 |
Member
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
Подтверждаю, в 3.33.223 при изменении типа контроллера входа/выхода остаются на месте. В 3.33.213 все пропадали.
А первые проблемы пока не могу проверить (те что из шапки темы), контроллера нет рядом. Не подскажете решалась проблема или нет? Или может не воспроизвели и у вас все ок было? |
30.04.2021, 11:42 | #38 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
01.05.2021, 22:37 | #39 |
Member
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
Проверил - с виду все ок. Будем пробовать на объекте, в процессе наладки может чего выяснится. Спасибо.
|
04.05.2021, 11:36 | #40 | |||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Спасибо за обратную связь. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|||
14.05.2021, 23:11 | #41 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
Доброе время суток!
По поводу некорректного поведения Logik-a хочется высказаться, именно высказаться а не предъявлять претензии... Глюков последнее время становиться катастрофически много, причем они "гады" не проявляют системного характера. Вот он есть, ... сохранился, перезагрузился и ... он уже не повторяется, но появляется новый. Причем пытался как-то восстановить последовательность действий, которые приводят к глюкам - очень редко получатся.. Сейчас пользуюсь 33-м Logik-ом, но приходится открывать проекты сделанные и в ранних версиях и вот при при этом большая часть глюков и происходит, (причем это может проявиться при повторном открытии проекта), например: - аналоговые или дискретные входы контроллера превращаются вдруг во входные переменные MODBUSa; - теряются связи между входами и макросами, или между макросами; - "пустые входы" на триггерах, там где на входе стояла "1" меняют свои значения на "0" в хаотичном порядке; - при прошивке контроллера и установленном флажке "инициализация EPROM" инициализации не происходит (вообще карту памяти Pixel "увидел" только после третьей перепрошивки; - сегодня вообще был "перл", в отладочном режиме на входе блока Raise уже появился "0", а на его выходе намертво застряла "1", причем изменения входа блока никак не влияло на выход.. и тд. и т.п. Причем все эти странности очень тяжело зафиксировать и тем более повторить. Уважаемые создатели Logik - нужна ли Вам такого рода "инфа". Может быть как-нибудь весь этот бред систематизировать? Ответа вообщем и не жду, просто надо что с этим делать... |
17.05.2021, 12:39 | #42 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
Нужны информация о версии(должна быть актуальная) SMlogix, версии ПО контроллера, и проекты, в которых это проявляется, какие-то фото,видео возникших проблем.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.05.2021, 12:01 | #43 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
На данный момент версия последняя, от 5-го мая, если не ошибаюсь 33-го Logik-а. Комп - ноут i5 16Гб ОЗУ, который используется практически только для программирования контроллеров (90% времени). Игр на нем нет, видео нет, соцсетей нет. windows 7 pro стоит уже года полтора. На этом компе работали еще с Logik-ом 3.28. ТОгда тоже раз в неделю "что-то" происходило, но к этому уже все давно привыкли. А вот теперь 3.33 практически каждый раз что-то "выкидывает". Я попробую "вести" журнал таких глюков, но они повторюсь - несистематические, их трудно повторить, хотя несколько раз пытался. Думаю надо их Вам напрямую слать, чтоб форум не "загадить"...
|
18.05.2021, 12:24 | #44 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
Цитата:
|
|
18.05.2021, 12:43 | #45 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
В лоджике есть логи, можно с этого начать. Максимально детально описать ситуацию, приложить проект, постараться записать видео, мы будем пытаться повторить.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.05.2021, 13:02 | #46 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
А почему не пишите - приложить логи? В каком файле хранится лог? Вот только что у меня отказался сохраняться проект. Хорошо что не вылетел. Сохранить как помогло.
|
18.05.2021, 13:11 | #47 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Вкладка настройки - галочка "вести логи" и пункт "открыть папку с логами". __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
18.05.2021, 13:18 | #48 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
Цитата:
|
|
18.05.2021, 13:41 | #49 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
Можно еще проект? Сколько нужно поработать с вашим проектом и какие действия, чтобы он начал "вылетать"?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.05.2021, 14:02 | #50 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
В том и дело... Вам же писали - это рандомно и снова не повторяется. Вот сейчас я полчаса поработал - добавил модуль МС убрал слейвов по РС485 по привязывал IO. И проект отказался сохраниться. Логи я вам прислал. Толку от проекта? Вы это не повторите снова.
|
18.05.2021, 14:32 | #51 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
у меня что-то подобное было при конфликтах с доступом юзеров на старый винт. тоже спонтанно - могло сохраниться, а могло и нет.
|
18.05.2021, 14:43 | #52 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
Цитата:
Была бы проблема именно в лоджике, он бы не смог сохранить под любым именем. Такое да, бывает, но это не ваш случай и именно в 3.33 версии появился детект проблем: после сохранения лоджик проверяет сохранённый файл и рапортует о проблеме. Раньше проект просто тихо умирал. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.05.2021, 16:41 | #53 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
|
18.05.2021, 17:13 | #54 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
Попробуем писать логи...
Кстати, по поводу отказался записывать под старым именем - у меня такое же было, когда я открыл проект и пытался меня тип модуля расширения. Он "завис" слегка, поменять тип MR дал только с третьей попытки (с треьего открытия окна свойств MR) и после не дал сохраниться... Это было в 32-м Logike... Уважаемые разработчики, наверно надо пока приоритетом заняться устранением "багов", а мы постараемся чем можем помочь.... |
18.05.2021, 17:32 | #55 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
18.05.2021, 20:12 | #56 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
на Support отправил очередной "глюк". инициализация Eprom, работает как захочет. Думал что карта памяти битая или просто не хватает объема - нет, на 3.32 все шьется...
Добавлено через 1 минуту прошу прощения, не 3.32 а 3.33.213.... Добавлено через 4 минуты Вот как раз 3.33.227 и переполнила чашу терпения. Все последние глюки не ней. Как поставил её 13 мая, так ни дня без глюков... |
18.05.2021, 21:40 | #57 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
час работы и еще один глюк..
Проект перестал заливаться в контроллер, т.е. Logik говорит что связь есть, он его компилирует - но не грузит ( на контроллере нет процесса загрузки). И так что в отладке, что по F7 (т.е. без отладки. Проблема решилась только загрузкой в контроллер произвольного старого проекта и потом перезагрузкой текущего (нужного), только так он "реально" загрузил проект в контроллер... |
19.05.2021, 11:23 | #58 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
Я работаю в 3.33.227, пока что, кроме ваших слов, материалов для изучения не вижу.
Давайте определимся, мы общаемся на форуме или по почте для решения ваших проблем? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.05.2021, 15:25 | #59 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
Дело в том, что с именно с этим и надо определиться, сначала все писалось на форуме, причем очень много одинаковых (схожих) "глюков" раскиданы по множеству ветвей форума. Потом Вы написали: делайте логи и шлите на support... Согласен, надо где-то в одном месте общаться, определите, где. А проблемы эти не мои. Они наши общие. Я уже давно мирюсь (года с 2010-го) с некоторыми проблемами Logika и привык сохранять проект каждые 15 минут под другим именем, чтоб если что "откатиться", но сейчас дошло то точки. Я день просидел на объекте и уехал его так и не запустил, потому-что пропадали связи, подменялись данные на входах блоков, "перепривязывались" макросы..... Это уже ВСЕ! Я работаю с Вашими контроллерами с момента Вашего основания. До 10го года проблемы с Logikom были, но единичные. Понимаю контроллеры стали сложнее, их больше... но софт надо подтягивать. Я Вас не ругаю, я хочу помочь Вам и тем самым облегчить жизнь себе. А организовать процесс исправления "глюков" - это Вам карты в руки... а я, и думаю большинство на форуме, готовы Вам помочь в этом...Надо все это как-то сисстематизировать чтоли...
|
21.05.2021, 19:40 | #60 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Некорректное поведение SmLogix
Вот сегодня такой глюк с Logik-ом.
В меню Smart-а переменные менялись и с контроллера и из-программы. После замены типа ввода на ввод только с контроллера получили результат как на показан на картинке. Глюк повторяющийся. Logik 3.33.229. И напоследок, уже не помню на что "попал" правой кнопкой мыши - Logik (вылетел) т.е. закрылся без предупреждения ( как с ним частенько бывает) |