Проблема с AOUT на FMR-1020 (нет проблемы)
Добрый день.
Модуль FMR-1020. AOUT1 - управление регулятором мощности 2-10V AOUT2 - твердотельное реле 5-24VDC (выдаёт 5В, время включения 2-3мин) Обнаружилась такая проблема: первые 10-15 минут работы станка всё нормально, затем на AOUT2 при одновременной работе с AOUT1 начинает срабатывать защита по перегрузке. Сначала изредка, затем всё чаще. После завершения работы AOUT1 работа выхода AOUT2 становится стабильной, но через некоторое время снова начинает срабатывать защита. Питание с общего источника. Подключение согласно схеме в руководстве. Подскажите, что предпринять? Спасибо. |
01.06.2020, 19:04 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
Какой ток на канале AOUT2?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.06.2020, 19:09 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
|
01.06.2020, 21:06 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
Написано же русским языком в руководстве пункт 4.7.2 Допустимый Ток нагрузки 5 мА.
Светодиод в твердотельном реле жрет больше. |
01.06.2020, 22:16 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
В характеристиках реле указан ток 7мА, завтра проверю.
|
01.06.2020, 22:21 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
На большинстве твердотельников при максимальном напряжении ток 30-50 мА. То есть при 5 вольтах должно было оказаться 6-10 мА.
Вероятно, значение было близко к нижнему пределу - и тех долей миллиампера, на которые увеличивался ток светодиода при нагреве - как раз и хватало, чтобы начинала срабатывать защита выхода (хотя реле и работало "на холодную"). Зарезать ток "катушки" реле до 4-5 мА. Если реле выбрано с запасом по мощности - то можно слегка пожертвовать неполным открытием (т.е. большим, возможно в разы большим, нагревом). А если так - то резистор номиналом 0,68 кОм может спасти ситуацию. Или нет. |
Благодарность от: |
01.06.2020, 22:32 | #7 | ||
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
Цитата:
Видимо, придётся всё же урезать функционал: хотел было "прирастить" дополнительный DOUT через твердотелку, да не тут-то было.. Добавлено через 4 минуты Цитата:
|
||
02.06.2020, 09:10 | #8 |
Member
Регистрация: May 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
Поставьте транзистор на AOUT2 для управления ТТР.
Описание тут: http://www.radioradar.net/articles/s...o_arduino.html |
02.06.2020, 09:21 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
Речь шла о том светодиоде, который внутри и управляет выходным транзистором реле.
Светодиод, который возле колодки, должен быть включен последовательно с ним (но за китайцев не скажу, могут и просто между выводами включить) - и, если вы его выковыряете, реле просто перестанет работать. Добавлено через 50 секунд Контроллер немножко не ардуинка. Работать не будет. |
02.06.2020, 10:38 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
|
02.06.2020, 12:32 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
Цитата:
подключаю две последовательно по входам на один АО |
|
02.06.2020, 13:07 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
Цитата:
Пример с ардуинкой тоже пойдёт. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.06.2020, 23:43 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
Цитата:
|
|
04.06.2020, 16:02 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
Цитата:
Я допускаю, конечно, что ошибся с расчетом сопротивлений для обычного транзистора, и в итоге у меня реле было всегда чуть-чуть приоткрыто (слишком мало, чтобы включить контактор - но достаточно, чтоб греться)... Но транзистора с логическим входом под рукой не было - а резистор был. |
|
04.06.2020, 19:06 | #15 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
Цитата:
Цитата:
Вы в курсе что такое эмиттерный повторитель? Иначе это усилитель тока. В простейшем случае вообще обвязка не нужна, но я бы поставил диодик в базовую цепь дабы не угробить выход контроллера если вдруг транзистор по какой то причине превратится в точку. |
||
04.06.2020, 19:09 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
Там ттр разогрелась по силовой цепи, а не по управляющей.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.06.2020, 19:13 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
|
04.06.2020, 19:16 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
триак невозможно плохо приоткрыть. скорее плохо охладили. жареный триак всегда превращается кусок провлоки.
|
04.06.2020, 19:24 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
|
04.06.2020, 19:32 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
В твердотелках между входом и симистором стоит оптопара типа MOC3083.
|
04.06.2020, 20:33 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
Как более простой вариант это собрать данную приблуду на оптопаре. Рассчитать резистор для диода чтобы ток был менее 5мА, а через транзисторную часть уже пропустить 24 вольта и далее на ТТР.
|
04.06.2020, 20:40 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
заради интереса - разбейте любую твердотелку молотком и увидите ровно то, что описали: "обычный" триак и оптопара мос30** залитые компаундом
|
04.06.2020, 21:31 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
Цитата:
При таком включении транзистор не будет открыт на на все 100, но этого при 24В (с учетом что для открытия ТТР нужно не менее 3В) будет за глаза. |
|
04.06.2020, 21:34 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
смысл?
|
04.06.2020, 21:39 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
|
04.06.2020, 21:40 | #26 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
Цитата:
Цитата:
Ток AOUT будет не больше милиампера. Последний раз редактировалось ATS, 04.06.2020 в 21:54 |
||
04.06.2020, 21:46 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
по-идее в таких твердотелках оптопары д.б. с "защелками"
|
04.06.2020, 21:52 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
|
04.06.2020, 21:54 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
у меня выгорали ТТ, но всегда из-за херового теплового контакта
|
04.06.2020, 21:57 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема с AOUT на FMR-1020
|