|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.11.2008, 20:48 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .
Есть ли возможность отключения в дежурном режиме ,до достижения температуры свыше Тобр.мах. :con fused:
|
17.11.2008, 22:39 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .
Цитата:
но. если ваш смесит.узел с насосом в перемычке, то ставьте дифф.реле давления по воде питающей калорифер, либо доп. термостат наружного воздуха, либо заводите связь на положение штока привода, либо юзайте насос с частотником и дифф.датчиком давленья. |
|
18.11.2008, 15:46 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .
Спасибо за ответ .Заказчику не нравится ,что насос работает постоянно в дежурном режиме.Котел свой , обратку все равно какую сливать.В дежурном режиме клапан приоткрыт слабо ,насос греется.Для поддержания на датчике обратки не ниже 30-40 град можно полностью открыть клапан включить насос , по достижении Тобр.мах. выключить насос и все.Калорифер небольшой.Вряд ли будет большая разность температур между разными калачами в дежурном режиме при отсутствии циркуляции теплоносителя.
|
18.11.2008, 20:08 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .
уж сколь про это писано..
насос - это элемент активной защиты калорифера от размораживания. не нравится заку что насос работает постоянно - ну пусть выключит на свой страх и риск...либо нужно переделывать см.узел так, чтоб через т/о при выключенном насосе был постоянный расход горячего носителя. либо в систему надо лить антифриз. |
19.11.2008, 14:19 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .
А можно подробнее про "насос греется"? Учитывая, что современные циркуляционные насосы имеют рабочую температуру до 140 градусов, а температура воды на подаче менее 100 градусов, то не совсем понятно применение термина "греется".
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.11.2008, 14:59 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .
видимо см.узел хорошо изолирован + нет подсоса с притока, ну и вся моща от насоса в замкнутом контуре превращается в тепло...
поначалу прикольно видеть - подводка холодная, а контур чуть не закипает.. потому узлы никогда не изолирую. ну а ваще-то по-хорошему надоб на стоянке проворот и клапану делать изредка.. |
21.11.2008, 20:05 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .
Придется послать.Потом вдруг не понравится цвет воздуховодов.?
|
25.11.2008, 15:22 | #8 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .
Цитата:
Если правильно подобран насос, то будет циркуляция теплоносителя по этому контуру и те-ра насоса не будет превышать 40-60град. Если нет циркуляции, то насос работает "в глухую трубу" и естественно греется. И совет из практики, никогда не останавливайте цирк. насос при отриц. внешн. температере, разморозите калорифер! |
|
22.12.2008, 13:34 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .
у меня тоже вопрос про насос появился.
режим ЛЕТО. насос почему не отключается? |
22.12.2008, 14:21 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .
Цитата:
в лете насос стоит. |
|
22.12.2008, 14:29 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .
Так поставьте блок "И" на выходе и выключайте насос
|
23.12.2008, 10:28 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Непонятно какая логика работы насоса калорифера?
Вы при создании проекта выбрали работу водяного калорифера "Всегда". Вот он и не выключается. Нужно было выбирать "Зимой". Блок "AND" в данном случае не поможет, нужно создавать проект заново.
Либо вот: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1516 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 24.09.2013 в 14:22 |
23.12.2008, 10:43 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 04.03.2009 в 12:58 |
|
23.12.2008, 12:03 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .
да, все так и есть, лоханулся. блин. извиняюсь..
|
17.12.2012, 10:07 | #15 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
ответ: непонятно какая логика работы насоса калорифера? постоянно "насос" и в дежурном .
вопрос такой. конструктор создает проект, в обработке аварий макрос а15 почему то сделан без выбора останова системы. кажется мне это очень не правильно. воды нет, насос отключился соответственно установка дует на холодный калорифер и разморозка обеспечена 100%. проверено.
Как исправить. может количество перезапусков изменить на 0? |
17.12.2012, 10:55 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
ответ: ответ: непонятно какая логика работы насоса калорифера? постоянно "насос" и в дежурном .
Цитата:
2) Штатные термостат и канальный датчик будут способствовать включению защиты 3) Подключите эту аварию параллельно на любую свободную и делайте с ней что хотите: останавливайте, блокируйте, выводите дополнительную запись в журнал... __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.12.2012, 11:09 | #17 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .
спасибо. арсений. 2 пункт меня порадовал. я и забыл про все температурные датчики.
|
13.09.2013, 08:23 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 166
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурно
не могу найти место которое командует проворотом, вернее его периодом.
в макросе, описалове, есть фраза Цитата:
|
|
13.09.2013, 13:38 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурно
Проворот включается через 6000 тиков от прихода команды Enable и при переходе часов суток через 0.
|
13.09.2013, 17:52 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурно
Да, его упразднили во время развития макроса.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |