|
ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы Ответы на вопросы, которые задают чаще всего |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.10.2019, 17:25 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Matrix, мигает экран при питании от USB
При питании контроллера Matrix от порта USB стандартом наложено существенное ограничение: потребление должно быть не выше 0.5А, т.е. всего 2.5Вт. При питании от USB контроллер отключает некоторые свои части (модем, некоторые сетевые модули и прочее, описанное в главе РЭ "Питание от USB"). Также контроллер непрерывно контролирует ток своего потребления и всячески старается удержаться в пределах разрешённой мощности.
Следствием этого может являться неравномерность яркости подсветки. Она притухает для понижения потребления и восстанавливает свою яркость, когда питания достаточно. Это нормальный режим работы подсветки и самого контроллера при питании от порта USB. Напоминаю, этот режим служит исключительно для загрузки проекта в контроллер. Если вам нужна полноценная отладка и работа всех функций контролера, подайте нормальное питание через клеммы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 03.10.2019 в 11:28 |
Благодарность от: |