Данное приложение подключается как сайт к любому из пользователей, зарегистрированных в SMConfig. Скачиваются отчёты, размещённые на всех доступных хранилищах контроллера - USB-флешке, на SD-карте, во внутренней памяти (INT).

Существует два режима работы приложения.

Режим 1.

Отчёты создаются либо автоматически, либо согласно действиям локального оператора, т.е. с экрана или кнопок контроллера. Удалённо можно зайти на специальный сайт, посмотреть список отчётов и скачать нужные отчёты. Данный режим работает с абсолютно любыми вашими программами и не требует никакого вмешательства в них.

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  minimal.png
Просмотров: 246
Размер:  55.9 Кбайт


Режим 2.

При модификации вашей программы способом, показанным в примере "Создание_отчёта.psl", на сайте становятся доступны кнопки удалённого создания отчёта за произвольный интервал времени.

ВАЖНО! Необходимо сохранять названия shared-memory переменных как в примере, иначе кнопки создания отчета будут недоступны

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  max-usb.png
Просмотров: 163
Размер:  54.5 Кбайт

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  mobile.jpg
Просмотров: 139
Размер:  43.7 Кбайт


--------------------------

На что нужно обратить внимание в примере. Для того, чтобы блоки History объединились, нужно обязательно выполнить следующие требования: входные данные для перьев и задание периода записи должны поступать из одних и тех же источников. Несоблюдение этого условия создаст два различающихся архива!

В демонстрационном проекте после загрузки в контроллер станет доступен пользователь с именем "report" и паролем "report", войдя под которым, вы увидите работу сайта по скачиванию отчётов. Открывать контроллер нужно задав его IP-адрес в адресной строке браузера.



Report_downloader_v1-00.zip (3.9 Кбайт, 45 просмотров)
Создание_отчёта.psl (465.8 Кбайт, 39 просмотров)

Report_downloader_v2.zip (6.7 Кбайт, 25 просмотров)
Создание_отчёта.psl (186.8 Кбайт, 18 просмотров)

Report_downloader_v2.01.zip (6.7 Кбайт, 175 просмотров)
Создание_отчёта.psl (422.4 Кбайт, 169 просмотров)
Вложения
Тип файла: zip Report_downloader_v2.01.zip (6.7 Кбайт, 6 просмотров)
Тип файла: psl Создание_отчёта.psl (422.4 Кбайт, 5 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Ilya J., 21.03.2024 в 17:31
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 26.04.2021, 15:39   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory

Обсудить работу приложения можно в здесь: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5075


Выложена новая версия утилиты, теперь поддерживает переключение хранилищ и удаление отчётов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024