Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.04.2018, 10:41   #1
MaximD
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Pixel 2511 и БС сотовой связи.

Добрый день.
На кровле сотовый оператор хочет установить ретранслятор. Как это может сказаться на работе контроллеров?
MaximD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 10:52   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 и БС сотовой связи.

Всё зависит от того, где они находятся, чем обвязаны и так далее. Какой-то слишком не конкретный вопрос.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 10:58   #3
MaximD
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 и БС сотовой связи.

Щиты автоматики находятся на тех этаже. Т.ч. получится что БС будет стоять в непосредственной близости от одного или нескольких щитов.
Парочка контроллеров, точнее приводов 3-х ходовых клапанов уже ловят наводки от лифтов. Замена линий на привода и датчики (на экранированые кабели) уровень наводок конечно уменьшила, но до конца устранить не везде смог.
ЗЫ. Земли подключены правильно.
MaximD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 11:07   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 и БС сотовой связи.

Цитата:
Сообщение от MaximD Посмотреть сообщение
Щиты автоматики находятся на тех этаже. Т.ч. получится что БС будет стоять в непосредственной близости от одного или нескольких щитов.
Парочка контроллеров, точнее приводов 3-х ходовых клапанов уже ловят наводки от лифтов. Замена линий на привода и датчики (на экранированые кабели) уровень наводок конечно уменьшила, но до конца устранить не везде смог.
ЗЫ. Земли подключены правильно.
Если кровля выполнена из доски - это один вариант. Если из свинцовых пластин толщиной два метра - другой вариант.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.04.2018 в 12:05
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 11:12   #5
MaximD
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 и БС сотовой связи.

Перекрытия не из досок и не из свинца. Монолит, сверху мягкая кровля.
Расположение БС пока неизвестно, но по любому будет стоят рядом (над) со щитом автоматики, которые находятся на техническом этаже.
MaximD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 11:14   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 и БС сотовой связи.

Цитата:
Сообщение от MaximD Посмотреть сообщение
Перекрытия не из досок и не из свинца. Монолит, сверху мягкая кровля.
Расположение БС пока неизвестно, но по любому будет стоят рядом (над) со щитом автоматики, которые находятся на техническом этаже.
Поставьте над щитом экран из кровельного железа, например. Радиоволны через него не проникают. Это если щит пластиковый. Если железный - то вопрос уже решён заранее.

Другими словами, если ответить вопрос, который вы задали - на работе самих контроллеров это никак не скажется. Но вопрос задан неправильно с технической точки зрения. На контроллерах не скажется, а вот на автоматике в целом - может быть. Например, дешёвый импульсный блок питания может заглохнуть. А может и не может. УЗД может заглючить, а может и не может. И есть ли у вас вообще в шкафу УЗД и импульсный БП? Датчики могут начать врать, а могут и не начать. От качества монтажа самой БС и качества её подключения к сети тоже зависит очень многое. От качества монтажа щита автоматики и кабельных трасс до датчиков тоже зависит очень многое.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.04.2018 в 12:03
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 11:42   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 и БС сотовой связи.

Резюмирую. Пока есть информация:

1) БС где-то над щитом на непонятном расстоянии в "1 близость". Не знаю таких единиц измерения. Но влияние оказывает существенное.

2) Кровля - жб, не препятствует прониканию сигнала вышки


Негусто.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.04.2018 в 12:02
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 16:19   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 и БС сотовой связи.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Резюмирую. Пока есть информация:

1) БС где-то над щитом на непонятном расстоянии в "1 близость". Не знаю таких единиц измерения. Но влияние оказывает существенное.

2) Кровля - жб, не препятствует прониканию сигнала вышки


Негусто.
диаграмма направленности антенны БС почти горизонтальный бублик, т.е. прямо под самой БС будет "яма"

лучшая защита от излучения БС - сетка фарадея.

могу уточнить у бывших коллег, если оно кому надо, какая из чего и насколько эффективно сколько


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 16:47   #9
MaximD
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 и БС сотовой связи.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Другими словами, если ответить вопрос, который вы задали - на работе самих контроллеров это никак не скажется. Но вопрос задан неправильно с технической точки зрения. На контроллерах не скажется, а вот на автоматике в целом - может быть. Например, дешёвый импульсный блок питания может заглохнуть. А может и не может. УЗД может заглючить, а может и не может. И есть ли у вас вообще в шкафу УЗД и импульсный БП? Датчики могут начать врать, а могут и не начать. От качества монтажа самой БС и качества её подключения к сети тоже зависит очень многое. От качества монтажа щита автоматики и кабельных трасс до датчиков тоже зависит очень многое.
Блок питания трансформаторный. В щитах стоят Pixel 2511, MR-602 и MR-120. Релюшки и пускатели не в счёт. Частотники рядом висят. Кабельные трассы делали как могли а могли судя по всему не очень. Идут вместе с силовыми линиями. Часть не экранированные или с не подключенными экранами или с не туда подключенными. Что-то успел переделать, что-то нет.
Куда именно БС будут ставить не знаю, это пока не известно. Но поскольку щиты распределены равномерно по этажу, то в любом случае, куда бы БС не поставили, рядом с каким нибудь щитом она окажется.
MaximD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 16:53   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 и БС сотовой связи.

Цитата:
Сообщение от MaximD Посмотреть сообщение
Блок питания трансформаторный. В щитах стоят Pixel 2511, MR-602 и MR-120. Релюшки и пускатели не в счёт. Частотники рядом висят. Кабельные трассы делали как могли а могли судя по всему не очень. Идут вместе с силовыми линиями. Часть не экранированные или с не подключенными экранами или с не туда подключенными. Что-то успел переделать, что-то нет.
Куда именно БС будут ставить не знаю, это пока не известно. Но поскольку щиты распределены равномерно по этажу, то в любом случае, куда бы БС не поставили, рядом с каким нибудь щитом она окажется.
Тогда источником проблемы будут скорее всего кабельные трассы, а не щиты.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024