Добрый день.
SMConstructor HVAC создает не корректный проект. Windows 10 ltsc x64 SMConstructor(HVAC)_v1-60s2 Access 2016 x64 Создавая проект, и выбирая конфигурацию (контроллер SMH4), после нажатия кнопки создать проект, открывается проект с контроллером SMH-2Gi максимально возможной конфигурацией, 5 ступеней эл-калорифера, 2-ступени фреонового охладителя и т.д DIN - 26 DOUT - 46 AIN - 12 AOUT - 11 upd SMConstructor Heating - работает корректно |
15.02.2021, 17:50 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект
Переустанавливать конструктор, access пробовали?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.02.2021, 18:01 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект
Цитата:
2) Переустановить Лоджик 3) Переустановить Конструктор __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.02.2021, 18:37 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект
1. Конструктор и Лоджик переустанавливал, в том числе и предыдущую версию.
2. Access пробовал 2013 х32 и 2016 х64 |
15.02.2021, 19:04 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект
А это? Access можно брать RT с нашего сервера.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.02.2021, 19:08 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект
с этого начинал
На другом компе, так и работает. Добавлено через 5 минут Файл создается новый. Ошибок не выдает. Макросы разрешены. БД открывает. Антивирус отключен. |
15.02.2021, 20:08 | #7 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект
Мне кажется, проблема в этом.
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
15.02.2021, 23:51 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект
На такой же сборке все работает. ((
|
16.02.2021, 10:57 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект
Значит что-то у вас не так, раз на такой же сборке работает.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.02.2021, 12:29 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект
Согласен.
Вопрос, что.. Пока решил проблему работой на виртуалке |
16.02.2021, 12:42 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект
Переустановить виндовс не вариант?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.02.2021, 18:10 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект
|
16.02.2021, 18:19 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект
Кстати. Пришёл тут в голову древний баг аксесса, проявлявшийся на Win2000 и WinXP. В системе должен быть установлен хотя бы один принтер. Любой, можно даже без драйверов. Он просто должен быть.
Но на Win7/Win10 виртуальные принтеры в системе присутствуют всегда, если их не удалить руками. Наверное ещё и диспетчер печати должен быть не запрещён. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.02.2021, 19:17 | #14 | ||
Новичок
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект
Цитата:
=== Запуск === - тестирование командной строки - переключение каталога "C:\Users\user\AppData\Roaming\SMLogix Constructor (HVAC)" * =========== SMConstructor v1.60 (сборка 2) SMConstr.ico * =========== - начало конструирования - проверка целостности файлов - запуск перекодировки - слияние командного файла - переход на создание проекта - создание проекта 'single' - проверка готовности информации - очистка c:\segnetics * создание промежуточного проекта - создание файла карты памяти MODBUS - создание конфигурации Lectus OPC Server * промежуточный проект создан - работа с промежуточным проектом закончена - запуск IODispatcher === Останов === Добавлено через 4 минуты Виндовс установлена специально для работы с Segnetics )) Добавлено через 6 минут Цитата:
в системе были установлены виндовые принтеры, (Microsoft Print to PDF). Установил реальный. Проблема решилась. )))) |
||
16.02.2021, 21:34 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект
Цитата:
|
|
17.02.2021, 10:37 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект
Со времён 95-го офиса. До сих пор не поправили, значит.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.02.2021, 10:40 | #17 |
Новичок
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект
Так и есть.
Я установил отдельную систему на виртуалку, для работы с сегнетикс. там кроме SMLogix ничего не было. Установил SMConstructor и.. он не заработал. Далее делал всё поэтапно и проверял работу после каждого этапа. После установки принтера, все заработало. Повторюсь, в системе были стандартные принтеры, и на одном из этапов принтеру "Microsoft Print to PDF" назначен статус принтер по умолчанию, но это не помогло. |
17.02.2021, 10:43 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.02.2021, 14:20 | #19 |
Новичок
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект (решено)
Windows 10 Корпоративная LTSC x64
|
18.02.2021, 15:16 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект (решено)
Пиратка, официалка, сборка кастомная?
PS. Слова "Win10" вообще ни о чём. Под этой торговой маркой уже две или три версии операционки сменились, друг с другом не очень-то и совместимых. Даже драйверы от одной не всегда к другой подходят. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.03.2021, 10:55 | #21 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект (решено)
У нас такая же проблема c конструктором версии SMConstructor(HVAC)_v1-60s2 на w10 single language. Официальная лицензия, шла с ноутом. Access пробовали разный в том числе и сайта segnetics. Ставим конструктор версии SMConstructor(HVAC)_v1-55s3-все работает нормально. Пробовали на разных версиях контроллеров-pixel 2511 вообще выдает ошибку "не достаточно памяти". В общем пока пользуем версию конструктора 1-55s3 и ждем от разработчиков подробную инструкцию как запустить версию конструктора 1-60s2 без танцев и бубна..
__________________ От идеи-под ключ |
16.03.2021, 11:09 | #22 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект (решено)
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
16.03.2021, 11:13 | #23 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект (решено)
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
18.09.2022, 10:18 | #24 |
Новичок
Регистрация: Sep 2022
Адрес: Железногорск, Красноярского края
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект (решено)
Кто нибудь решил проблему с конструктором?
выделенная виртуалка, разрешены все макросы, установлен физический принтер, отбрутфорсены все комбинации офисов и рантаймов... на версии 1.67 "полный" проект. на версии 1.55 не назначает входы/выходы в проекте. |
18.09.2022, 20:11 | #25 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект (решено)
Никогда её не было.
Для начала лог конструктора (C:\Segnetics\logfile.txt) Цитата:
Полный может получиться только при пустом командном файле И контроллер будет 2Gi Цитата:
И пропишите папку с SMConstructor.mdb в Надежные расположения. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
19.09.2022, 06:22 | #26 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2022
Адрес: Железногорск, Красноярского края
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект (решено)
Цитата:
это удалось решить - не назначались физические входы/выходы контроллера при английских региональных настройках, при русских всё нрм. прописал я сразу. Up ноутбук командировочный поменял, вот и повылезло всё, хотелось бы последние версии в работу. |
|
19.09.2022, 17:23 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект (решено)
Может лог все же покажете...
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
20.09.2022, 17:44 | #28 |
Новичок
Регистрация: Sep 2022
Адрес: Железногорск, Красноярского края
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект (решено)
смотрите, я создал два проекта с соответствующими названиями
Up про региональные нигде не нашёл, хотя вроде не по диагонали читал. |
20.09.2022, 18:17 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект (решено)
Я понимаю что с русскими все получается. И файл лог конструктора logfile.txt относится к этому проекту. А что в нем после работы с английскими?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
20.09.2022, 18:49 | #30 |
Новичок
Регистрация: Sep 2022
Адрес: Железногорск, Красноярского края
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor 1.6 Создает полный проект (решено)
|