По умолчанию Аналоговый выход не работает (нет проблемы)

Здравствуйте, господа!
Вопрос в следующем, в программе выход 0-10В постоянно висит 5В. Тип преобразовал, домножил на 300 или 700, выход не меняется, частотник крутит на 23Hz. Выход взял с 34(+) и 2(-).
HAyMOB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2020, 11:42   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход не работает.

Цитата:
Сообщение от HAyMOB Посмотреть сообщение
Здравствуйте, господа!
Вопрос в следующем, в программе выход 0-10В постоянно висит 5В. Тип преобразовал, домножил на 300 или 700, выход не меняется, частотник крутит на 23Hz. Выход взял с 34(+) и 2(-).
Отключите от клеммы контроллера провод и измерьте ещё раз. Также по номеру модели убедитесь, что на клемме именно аналоговый выход, а не дискретный вход.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2020, 12:22   #3
HAyMOB
Member
 
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход не работает.

3123 перепутал с 3223, да как-то по профански, выход только цифра. Спасибо.
HAyMOB вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024