Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 07.11.2018, 13:05   #1
Александр
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Не могу загрузить программу (решено)

У меня та же проблема, не могу загрузить проект. Контроллер не найден! Проблем раньше не было, этот контроллер был недавно приобретен s/n 352439
Нульмодемный кабель изготовил по вашим чертежам. Есть другие более работоспособные способы заливки проекта в этого зверя?
Раньше работал с 2Gi проблем не было. 2G взял в первый раз.
Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 13:26   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки

Цитата:
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
Контроллер не найден! Проблем раньше не было

2G взял в первый раз.

Проблема связи не важно чего с неважно чем всегда делится на несколько частей:

1) Работоспособность программы устройства (1) - SMLogix в вашем случае

2) Работоспособность порта устройства (1) - компьютера в вашем случае

3.1) работоспособность портов преобразователя интерфейсов (вы не написали, используется ли он)

3.2) работоспособность программы преобразователя интерфейсов (вы не написали, используется ли он)

4) Работоспособность кабеля

5) Работоспособность порта устройства (2) - контроллера 2G в вашем случае

6) Работоспособность программы устройства (2) - ядра SMLogix в вашем случае


Удивительно, но отказ одной из этих 6 частей неминуемо приводит к проблемам со связью.

Нужно с чего-то начать диагностику. Начнём, как обычно, с середины.

Преобразователь. Используете ли его? Если да, то что во что он преобразует?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 07.11.2018 в 15:32
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 13:31   #3
Александр
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Post Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки

Используется преобразователь USB-RS232 заведомо рабочий, я его использовал для работы с 2Gi и СПГ761.
Кабель прозванивается.
Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 13:39   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2g ЗАливка прошивки

Цитата:
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
Используется преобразователь USB-RS232 заведомо рабочий, я его использовал для работы с 2Gi и СПГ761.
Кабель прозванивается.
На какой ком-порт встал ваш преобразователь в компьютере?


PS. Контроллеру вашему исполнится 3 года через 5 дней. Не такой уж он и новый.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 13:46   #5
Александр
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу загрузить программу

com2 на других портах лоджик его не видит
Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 13:48   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу загрузить программу

Цитата:
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
com2 на других портах лоджик его не видит
Вы не знаете, как посмотреть, на какой ком-порт встал преобразователь?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 13:58   #7
Александр
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу загрузить программу

фото11.jpg

фото2.jpg

фото3.jpg
вот скрины
на сом2 встал

Последний раз редактировалось Александр, 07.11.2018 в 14:21
Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 14:48   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу загрузить программу

Цитата:
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
вот скрины
на сом2 встал
Отлично. Порт указан в лоджике тоже верно.

Каковы настройки порта в контроллере? Адрес, формат кадра, скорость?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 15:07   #9
Александр
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу загрузить программу

IMG_20181107_140146.jpg

IMG_20181107_140153.jpg

фото4.jpg

вот настройки порта с PLC и сразу настройки порта из компа.

Тут заметил странность если контроллер выключить а потом через минут 10 включить, то он включает запросы мастер сам.
Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 15:11   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не могу загрузить программу

Поставьте количество байт данных 8 (в контроллере)

И забудьте про настройки ком-порта в диспетчере устройств, это не имеет никакого влияния.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 15:19   #11
Александр
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу загрузить программу

ЗАРАБОТАЛО!!!! тут надо было оставить следующие настройки: 8 бит стоповый 2, а у меня 1 стоял!!! Укажите это плз в инструкции, чтоб больше ни у кого проблем не возникало. Я всегда знал, что вы меня с проблемой один на один не оставите!!! Спасибо!
Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 09:48   #12
Faster
Senior Member
 
Аватара для Faster
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 187
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу загрузить программу

Цитата:
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
ЗАРАБОТАЛО!!!! тут надо было оставить следующие настройки: 8 бит стоповый 2, а у меня 1 стоял!!! Укажите это плз в инструкции, чтоб больше ни у кого проблем не возникало. Я всегда знал, что вы меня с проблемой один на один не оставите!!! Спасибо!
Зачем это жеи так очевидно , я от Арси это несколько дней выбиваю ...
причем я подозревал что в этом проблема но в лоджике увы нет такой настройки ...
Так же как и нуль модемного провода


__________________
дайте мне компилятор ДНК и сотворю мир (с) Я
Faster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 10:28   #13
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не могу загрузить программу

Цитата:
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
ЗАРАБОТАЛО!!!! тут надо было оставить следующие настройки: 8 бит стоповый 2, а у меня 1 стоял!!! Укажите это плз в инструкции, чтоб больше ни у кого проблем не возникало. Я всегда знал, что вы меня с проблемой один на один не оставите!!! Спасибо!
Это в инструкции итак есть.
Изображения
Тип файла: png 2Gi 485.png (66.4 Кбайт, 67 просмотров)
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 10:31   #14
Александр
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 34
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу загрузить программу (решено)

Я про пометку о том, что для заливки проекта эти настройки должны быть неизменны.
Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 13:37   #15
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Не могу загрузить программу (решено)

Цитата:
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
Я про пометку о том, что для заливки проекта эти настройки должны быть неизменны.
А какие должны быть настройки если все контроллеры и smlogix имеют именно эти параметры по умолчанию? У меня пиксель 12, так тот вообще не позволяет менять, только 8н2.
И для пикселя и для smh 2gi, которые у меня есть, всё необходимое в плане подключений и заливки программы, а также обновления ядра я нашел в мануалах на контроллеры.
Кроме того, я недавно закирпичил пиксель 12 некорректным обновлением ядра. Так в мануале также написаны способы обновления ядра, и раз первый способ не сработал я воспользовался вторым. И всё заработало.
Зачем что то добавлять в мануалы, если это итак есть, просто надо внимательнее читать?
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024