Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 02.12.2015, 16:19   #1
Kail
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Сетевой модуль Pixel сбрасывает соединение при неактивности

День добрый.
При доступе к Pixel как к слейву по Modbus/TCP выяснилось, что при отсутствии передачи данных около 2 секунд, Pixel закрывает соединение.
Сейчас это не очень критично, но хотелось бы узнать, зачем так сделано, и как такое поведение изменить.
Kail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 16:58   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Сообщение от Kail Посмотреть сообщение
День добрый.
При доступе к Pixel как к слейву по Modbus/TCP выяснилось, что при отсутствии передачи данных около 2 секунд, Pixel закрывает соединение.
Сейчас это не очень критично, но хотелось бы узнать, зачем так сделано, и как такое поведение изменить.
Изменить невозможно.

Тайм-аут 5 секунд нужен для того, чтобы было невозможно блокировать работу сетевого модуля, т.к. он поддерживает единственное подключение.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 17:34   #3
Kail
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Pixel сбрасывает соединение при неактивности

Только скорее 2 секунды, а не 5.
Код:
kail$ time ncat 192.168.1.68 502
Ncat: Connection reset by peer.

real	0m2.037s
user	0m0.004s
sys	0m0.008s
Kail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 13:38   #4
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Question Ответ: Сетевой модуль Pixel сбрасывает соединение при неактивности

Обновлю новым вопросом:

Я правильно понял, что нижеописанный алгоритм доступа к Pixel(Slave) по Modbus/TCP - будет работать:
- сделать Master-запрос от 1-го контроллера верхнего уровня (который после получения ответа прекратит запросы на 10 секунд),
- выждать 5 секунд (по истечении которых Pixel разорвет соединение),
- сделать Master-запрос от 2-го контроллера верхнего уровня (и он после ответа также заткнется на 10 секунд),
- выждать 5 секунд (по истечении которых Pixel разорвет соединение),
- повторить цикл с начала.

Если да, то вытекают два вопроса:
1) Будет ли алгоритм работать, если оба мастера будут долбиться постоянно до получения ответа (естественно, что после получения ответа запросы прекращаются на упомянутые 10 секунд - давая тем самым возможность "вклиниться" с запросом другому контроллеру)?
2) Если запрашивающих контроллеров будет много (естественно, "беззапросная пауза" после получения ответа будет увеличена до 5сек * число_мастеров), то до выстроения "очереди" запросы на IP-адрес пикселя будут валиться практически непрерывно - не повесит ли это модуль Ethernet и сам контроллер?

UPD:
задача реальная, нужно обеспечить передачу двух команд ("пуск" и "стоп") с квитированием из 8 территориально разнесенных точек. Все точки объединены локальной сетью, а вот с прокладкой дополнительных кабелей (для RS485 или "сухого контакта") - полная Ж...
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 13:39   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Pixel сбрасывает соединение при неактивности

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Обновлю новым вопросом:

Я правильно понял, что нижеописанный алгоритм доступа к Pixel(Slave) по Modbus/TCP - будет работать:
- сделать Master-запрос от 1-го контроллера верхнего уровня (который после ответа заткнется на 10 секунд),
- выждать 5 секунд,
- сделать Master-запрос того же пикселя от 2-го контроллера верхнего уровня (и он после получения ответа также прекратит запросы на 10 секунд).
- повторить цикл с начала.

Если да, то вытекают два вопроса:
1) Будет ли алгоритм работать, если оба мастера будут долбиться постоянно до получения ответа (естественно, что после получения ответа запросы прекращаются на упомянутые 10 секунд - давая тем самым возможность "вклиниться" с запросом другому контроллеру)?
2) Если запрашивающих контроллеров будет много (естественно, "беззапросная пауза" после получения ответа будет увеличена до 5сек * число_мастеров), то до выстроения "очереди" запросы на IP-адрес пикселя будут валиться практически непрерывно - не повесит ли это модуль Ethernet и сам контроллер?
1) Да, только нужно приплюсовать транспортные запаздывания сети передачи данных. В локалке они маленькие, в глобалке выше, через соту ещё выше

2) Сам модуль и контроллер не повесит, обмен - вполне может так сложиться


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 14:53   #6
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Pixel сбрасывает соединение при неактивности

Спасибо!
Заложу минуту "тишины" после ответа (заведомо хватит на 8 мастеров),
и тайм-аут запроса на 500 мс (чтоб пореже долбились повторно).
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024