Exclamation Segnetics + Master Scada = Потеря связи

Добрый день ! Подскажите может кто сталкивался с данной проблемой?
Имеем: сеть с контроллерами 5шт. Pixel2511 и 2шт. SMH2Г , орс-сервер лектус , преобразователь 485-юсб Дельта и рабочая станция win7+master scada.

Вопрос: при запуске скады в режим исполнения подгружается ор сервер лектус, все переменные ок!, все видит все передает...по истечении 1,5-2часов сеть отваливается, помогает только перезагрузка системы, и опять все в норме на 1,5 -2 часа .... в чем причина ??? в настройках usb порт включен постоянно...
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 10:59   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
Вопрос: при запуске скады в режим исполнения подгружается ор сервер лектус, все переменные ок!, все видит все передает...по истечении 1,5-2часов сеть отваливается, помогает только перезагрузка системы, и опять все в норме на 1,5 -2 часа .... в чем причина ??? в настройках usb порт включен постоянно...
В сервере включите ведение лога и покажите, что сам сервер думает на тему потери связи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 11:38   #3
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи

есть лог и баг файлы от сервера что именно необходимо?
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 11:47   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
есть лог и баг файлы от сервера что именно необходимо?
Для начала необходимо написать версию сервера.

Вторым делом прикрепите часть лога, где видно, что "вот всё хорошо" и через полминуты "стало всё плохо".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 11:53   #5
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи

Version: 3.9
Build: 108
Date: 15.04.13 01:55:52

вот с логом когда пропадает связь проблема(((
Вложения
Тип файла: rar 2014-04-28_550.rar (46.9 Кбайт, 29 просмотров)
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 12:09   #6
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи

и баг файлы
Вложения
Тип файла: rar BugReport.rar (69.7 Кбайт, 22 просмотров)
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 12:14   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
Version: 3.9
Build: 108
Date: 15.04.13 01:55:52

вот с логом когда пропадает связь проблема(((
Попробуйте обновить сервер на последнюю версию. www.lectussoft.com

Я лично пользуюсь билдом 112.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 12:23   #8
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи

Задал тот же вопрос лектусу ... просили обновить до текущей версии , посмотрим если все будет нормально отпишусь
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 13:39   #9
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи

В продолжение беседы...возможно ли использование старой и новой карты модбас-переменных контроллеров в одной сети? какие могут быть последствия ??? Есть ли рекомендации по выбору скорости обмена данными в сети для контроллеров?
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 04:24   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
В продолжение беседы...возможно ли использование старой и новой карты модбас-переменных контроллеров в одной сети? какие могут быть последствия ??? Есть ли рекомендации по выбору скорости обмена данными в сети для контроллеров?
Никаких последствий. По поводу рекомендаций: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=329


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 15:56   #11
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи

Может стоит поробовать настроить время опроса и время задержки в ОРС сервере, мне кажется что конвертер просто не справляется с объемом приемопередаваемых данных и тупо вешает всю систему???
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 16:31   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
Может стоит поробовать настроить время опроса и время задержки в ОРС сервере, мне кажется что конвертер просто не справляется с объемом приемопередаваемых данных и тупо вешает всю систему???
Посмотрите лог в лектусе, чем он мотивирует отсутствие данных.

А так, в моей практике бывало, когда перегревшийся порт приводил к искажению сигнала и снижению надёжности связи. Причём, в ноутбуках к этому может привести и порт USB.

Перегревались и конвертеры.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 12:38   #13
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

добавляю лог когда было все хорошо и стало все плохо...

Арсений я так понял что Скада пытается сделать какую то запись, и сразу идет обрыв связи, после этого помогает только перезагрузка системы...компьютера в смысле)))
Вложения
Тип файла: rar 2014-05-16_84.rar (71.8 Кбайт, 22 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 16.05.2014 в 13:02
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 13:05   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
добавляю лог когда было все хорошо и стало все плохо...

Арсений я так понял что Скада пытается сделать какую то запись, и сразу идет обрыв связи, после этого помогает только перезагрузка системы...компьютера в смысле)))
14:28:42.941 [2552] [ComPort] Ошибка при записи в COM порт, Порт=COM4
14:28:42.972 [2552] [ComPort] СОМ порт недоступен, Порт=COM4

Либо сервер сглючил и потерял порт, либо драйвер конвертера сглючил. Либо сам конвертер сглючил.

Короче, сервер считает, что COM4 перестал работать. А уж насколько обоснованно он это считает, уже нужно разбираться.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 13:34   #15
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи

может тогда конвертер поменять ? или все таки лектусу сначала написать?
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 13:42   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
может тогда конвертер поменять ? или все таки лектусу сначала написать?
Если есть под рукой другой конвертер, то конечно лучше поменять.

Я просто не знаю, как лектус сможет понять, что именно происходит. Мож там вообще комп виноват или операционка глючит. Напишите, конечно, это никогда не лишне.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 13:44   #17
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если есть под рукой другой конвертер, то конечно лучше поменять.

Я просто не знаю, как лектус сможет понять, что именно происходит. Мож там вообще комп виноват или операционка глючит. Напишите, конечно, это никогда не лишне.
в этом то вся и проблема конвертера под рукой нету...посоветуйте какой лучше приобрести чтоб точно без проблем работал?
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 13:51   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
в этом то вся и проблема конвертера под рукой нету...посоветуйте какой лучше приобрести чтоб точно без проблем работал?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 13:54   #19
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи

лектус дал ответ...проблема в конвертере...
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 14:18   #20
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи

Ответ Лектуса: "Бывает что драйверы виртуальных COM портов не справляются с интенсивным опросом.
Попробуйте добавить таймаут после принятия очередного пакета.
"Настройка" - "Параметры" - "Modbus" - "Дополнительно" - "Пауза перед посылкой команды" - установите например 100 мс"
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 15:43   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
Ответ Лектуса: "Бывает что драйверы виртуальных COM портов не справляются с интенсивным опросом.
Попробуйте добавить таймаут после принятия очередного пакета.
"Настройка" - "Параметры" - "Modbus" - "Дополнительно" - "Пауза перед посылкой команды" - установите например 100 мс"
Бывает и такое. 100 мсек многовато, конечно. Я бы 20-30 поставил.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2014, 14:57   #22
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи

Пробуйте определить пошагово в чем проблема.
1.при рабочей СКАДА перезапустите поток опроса в ОРС Lectus при этом не закрывая ОРС.
2. Если не помогло "1" - перезапустите сам ОРС.
Если помогло "1" или "2", то в самой СКАДА реализуйте функцию перезапуска ОРС. Например, по "ОРС качеству" любой из переменных или прочим свойствам переменных самого ОРС.
3.Если НЕ помогло "1" или "2", то проблема в драйвере СОМ-порта конвертера. Обновите с переустановкой на самый новый драйвер этого устройтсва, либо ставьте конвертер от другого производителя с другими дровами.
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 14:59   #23
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics + Master Scada = Потеря связи

Заменили конвертер на Моха упорт 1150, прошло 24 часа полет нормальный)
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024