Здравствуйте уважаемые.
Контроллер 2Gi начал глючить. Решил форматнуть. Зашел в режим программирования, выбрал обновление ПО, нажал Enter.
И все. ПЛК погас, включился, появилась заставка Linux, через 5 секунд погас. Загорелся нижний зеленый светодиод, потом заставка и так по кругу до бесконечности.
На кнопки не реагирует. К USB подключен, драйвер 4NT не устанавливается. Местный хакер утверждает, что программа перед запуском проверяет тип системы, должен быть 32.
На ноуте стоит 7, 64 битная. Может быть он ошибается, не знаю. Попробую на другом ноуте.
Что за странное поведение ПЛК? Как можно это исправить?
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2023, 03:26   #2
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Гаснет экран на 2Gi

Решил проблему через пень колоду.
Замкнул контакты 1-3 на разъеме МС. Подключил USB и RJ-45. Подал питание. Мерцание пропало, загорелся красный индикатор. В диспетчере появился SMH-2Gi. Запустил лоджик 3-26. Обновить ядро - Liinux. Запустилось обновление. Проект сохранился. Все заработало.
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2023, 06:06   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Гаснет экран на 2Gi

Цитата:
Сообщение от Corpus Посмотреть сообщение
Решил проблему через пень колоду.
Замкнул контакты 1-3 на разъеме МС. Подключил USB и RJ-45. Подал питание. Мерцание пропало, загорелся красный индикатор. В диспетчере появился SMH-2Gi. Запустил лоджик 3-26. Обновить ядро - Liinux. Запустилось обновление. Проект сохранился. Все заработало.
это не пень-колода, а реальный способ
и лучше не лоджик запускать, а через вот эту утилиту
Изображения
Тип файла: png 2023-05-27 09-04-56 Total Commander (x64) 8.51a - Bmc Software Israel Ltd..png (15.0 Кбайт, 18 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2023, 12:09   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Гаснет экран на 2Gi

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
это не пень-колода, а реальный способ
и лучше не лоджик запускать, а через вот эту утилиту
Тоже чаще для старичка пользуюсь ADS_Toolkit. Но с Лоджиком 3.28 проблем не было.
С более старшими что-то было не так.
Хотя все используют тот же ADS_Toolkit


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024